28.4.2025, 14:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2025 Пользователь №: 63430 |
Добрый день, столкнулся с таким вопросом, какими документами регламентируются требования в установкебыстродействующих защит от дуговых замыканий в КРУ-10 кВ в электроустановках потребителей?
|
|
|
ДынинВВ Требуется ли установка быстродействующих защит от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ в электроустановках потребителей 28.4.2025, 14:00
Sist Цитата(ДынинВВ @ 28.4.2025, 15:00) Добрый... 28.4.2025, 17:04
ДынинВВ Эти правила не распространялись на электроустановк... 28.4.2025, 17:29
с2н5он а от Вас кто требует? 28.4.2025, 17:32
ДынинВВ Требуется обосновать перед РЭКом для подтверждения... 28.4.2025, 17:45
Sist Такие вещи обычно прописывают в техническом задани... 28.4.2025, 20:52
с2н5он какое отношение РЭК имеет к потребителю? недогова... 28.4.2025, 21:46
gomed12 КРУ не существуют для Потребителей одной, а для се... 29.4.2025, 0:27![]() ![]() ![]() |
|