Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Блок авр от Denzel , Надежность блока АВР

Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 4.8.2025, 16:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Добрый день!
Решил сделать резервирование электроснабжения частного дома. Купил генератор. А блок АВР для автоматического переключения пока нет.
Расчетный ток нагрузки дома - 40А.
Хочу купить Блок АВР - "Блок автоматического запуска генератора DENZEL ENERGOMATIC PS 115" марки DENZEL (есть фото на озоне, на самом сайте мало фото)
Генератор - однофазный на 9 квт "DENZEL PS 90 EA, 9.0 кВт, 230В"
Блок АВР был выбран исходя из совместимости с генератором по рекомендациям на официальном сайте производителя.

Начал подключать все это дело.
У меня возник вопрос, а потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А?
В щите стоят четырехполюсные контакторы на 25А, при однофазной нагрузке в режиме питания от основной сети ожидается ток свыше 25 А (40А расчетный ток).
То есть, проблема в том, что по одному полюсу контактора может пойти ток до 40А при том что он на 25А.

При этом на сайте для выбранного генератора выбранный щит АВР указан как совместимый. Может я чего не понимаю, и проблемы нет никакой?
В инструкции нет схемы. Посмотрел на блок вживую и начертил силовые соединения - схема в приложении.

Звонил в поддержку производителя, объяснить толком не могут, говорят что раз в паспорте указана совместимость, то и нечего переживать и что от клиентов не было жалоб по перегоранию контактов щита.
PS старая версия блока АВР PS 115 была только 230В, теперь она 230/400В, т.е. универсальная. На сайте представлены фото внутренностей старой версии и новой. У старой версии 6 клемм для подключения, у новой 12 клемм. Старая версия больше не выпускается и не продается.

Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 4.8.2025, 16:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________PS_115_Denzel_____1.pdf ( 100 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 11.8.2025, 9:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Олега, не понял, зачем эта картинка здесь. В теме речь о коммутации источников и есть ГОСТ, требующий коммутировать все токоведущие проводники.
По картинке. После счётчика стоит 4-х полюсный автомат, который всё-таки рубит N.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2025, 17:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2025, 9:39) *
По картинке. После счётчика стоит 4-х полюсный автомат, который всё-таки рубит N.
"Вводной аппарат" стоит перед счетчиком. После счетчика стоит четырехполюсный ВДТ, в принципе он может и не стоять.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2025, 9:39) *
есть ГОСТ, требующий коммутировать все токоведущие проводники.
PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением (токоведущим). Поэтому нет обязалова его отключать
ps. А назовите свой ГОСТ, хочу увидеть.

Пока приведу со своей стороны:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2025, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.8.2025, 16:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 11.8.2025, 17:03) *
ps. А назовите свой ГОСТ, хочу увидеть.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2025, 22:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2025, 16:05) *
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7
2019 по свежее:
Прикрепленное изображение

Обратите внимание на замечание: "..и нейтральный проводник N. если он имеется в электроустановке"
А если этого N в этой части ЭУ покуда не завели, то и отдельный контакт под N не нужен.
Кстати, тут о трехфазном питании, а у нас 1 фазное (от гены - двух..)
Теперь моё личное мнение про данный пункт 444.4.7. Если щиток с питанием от сети находится в жилом доме, а генератор где-то подальше от дома (в сарае), то какие нафик общие шины меж домом и сараем ? icon_wink.gif

Если схема собрана в общем щите в доме, то непонятно какие там две ветви N.. Достаточно одной. И никаких "петель"


Цитата(zoog @ 15.8.2025, 18:59) *
Вы не поверите, но не все люди перед каждым словом оглядываются на Хозяина.
Согласен. Я видел рожи этих людей в коридорах РТН при согласовании. Отдельные перцы выносили замечания портянками.


Цитата(zoog @ 15.8.2025, 18:59) *
Ресурс (время/к-во циклов) до сгорания контактов.
Я задал 2 вопроса:"Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?"
Вы на какой ответили ? Походу ни на какой вовсе.. У кого 2, у кого 2,5.. 2,6.. ? Вы используете 2,7 ?
Производитель в каталогах предлагает использовать конкретные понижающие коэффициенты при параллельном включении контактов. Ничего более.
Никакого количества циклов до сгорания контактов при параллельном включении производитель не приводит. Возможно ваше мнение кому-то интересно. Тока не мне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 16.8.2025, 0:11
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 731
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 15.8.2025, 22:15) *
Я задал 2 вопроса:"Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?"
Вы на какой ответили ? Походу ни на какой вовсе.. У кого 2, у кого 2,5.. 2,6.. ? Вы используете 2,7 ?
Производитель в каталогах предлагает использовать конкретные понижающие коэффициенты при параллельном включении контактов. Ничего более.
Никакого количества циклов до сгорания контактов при параллельном включении производитель не приводит. Возможно ваше мнение кому-то интересно. Тока не мне.

Я ответил - у контактов. То, что у Вас своих мозгов нет, мы уже поняли, перестаньте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.8.2025, 2:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 16.8.2025, 0:11) *
Я ответил - у контактов. То, что у Вас своих мозгов нет, мы уже поняли, перестаньте.
Мозг отсутствует у вас. Ещё раз. Вы указали диапазон от 2-х до 3-х раз ("в 2 раза (2,2 - 3)")
Я попросил конкретизировать ваши разные разы (какая циферка, в каком случае используется). Вы промумунили "у контактов".


Цитата(zoog @ 16.8.2025, 0:11) *
.. перестаньте.
Это давно надо было сделать вам.. А лучше бы и вовсе не влезать в тему с теорией "последовательно отгарающих контактов". Данные от производителя проектировщикам видятся вернее ваших мутных представлений..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir_b_Aviazavod   Блок авр от Denzel   4.8.2025, 16:52
- - Shura_with_KINEF   А основное то электроснабжение 3 фазы или 1? И ко...   4.8.2025, 21:05
- - Vladimir_b_Aviazavod   1. Основное электроснабжение идет 1 фазное. 2. Сто...   5.8.2025, 3:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 3...   5.8.2025, 8:42
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 8:42)...   5.8.2025, 9:59
- - gomed12   У меня на даче стоит такой переключатель с сети на...   5.8.2025, 11:22
- - Vladimir_b_Aviazavod   ЦитатаТогда вам этот АВР не нуженТогда мне не ясно...   5.8.2025, 11:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 11...   5.8.2025, 14:25
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 14:25...   5.8.2025, 18:14
|- - zoog   Цитата(Олега @ 5.8.2025, 9:59) Согласен, ...   14.8.2025, 20:59
|- - Олега   Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) С чего бы...   14.8.2025, 22:57
|- - zoog   Цитата(Олега @ 14.8.2025, 22:57) Из катал...   14.8.2025, 23:57
|- - Олега   Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) Возможно,...   15.8.2025, 1:47
|- - Олега   Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) Как мнени...   15.8.2025, 3:31
|- - zoog   Цитата(Олега @ 15.8.2025, 1:47) Возникло ...   15.8.2025, 9:44
|- - Олега   Цитата(zoog @ 15.8.2025, 9:44) Спокойнее,...   15.8.2025, 10:16
|- - zoog   Цитата(Олега @ 15.8.2025, 10:16) Федераль...   15.8.2025, 18:59
- - Vladimir_b_Aviazavod   ЦитатаИ запараллеливание двух контактных групп не ...   5.8.2025, 17:26
- - чукча   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 4.8.2025, 16...   5.8.2025, 18:46
|- - Vladimir_b_Aviazavod   Цитата(чукча @ 5.8.2025, 18:46) Для конта...   6.8.2025, 3:50
- - Shura_with_KINEF   чукча, молодец. Утёр всем нам нос. ЗЫ: Блин, но п...   6.8.2025, 8:31
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.8.2025, 8:31)...   7.8.2025, 17:34
|- - чукча   Цитата(Олега @ 7.8.2025, 17:34) Но (...   9.8.2025, 4:51
|- - Олега   Цитата(чукча @ 9.8.2025, 4:51) Но ! В...   9.8.2025, 13:49
- - Олега   Что-то я недопонял, господа.. При номинальном токе...   6.8.2025, 13:09
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 6.8.2025, 13:09) "Э, ...   7.8.2025, 8:42
- - Shura_with_KINEF   Олега, в этом бытовом случае, сколько минут в сутк...   7.8.2025, 21:18
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.8.2025, 21:18...   7.8.2025, 22:07
- - чукча   Согласен, но это всё наши фантазии, а о своих реал...   9.8.2025, 19:25
|- - Олега   Цитата(чукча @ 9.8.2025, 19:25) Согласен,...   10.8.2025, 2:02
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 10.8.2025, 2:02) ноль напр...   10.8.2025, 21:49
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.8.2025, 21:4...   10.8.2025, 23:47
- - чукча   Не иначе для вас новость, что клиент обычно сам то...   10.8.2025, 20:34
- - Shura_with_KINEF   Олега, не понял, зачем эта картинка здесь. В теме ...   11.8.2025, 9:39
- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2025, 9:39...   11.8.2025, 17:03
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 11.8.2025, 17:03) ps. А на...   15.8.2025, 16:05
- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2025, 16:0...   15.8.2025, 22:15
- - zoog   Цитата(Олега @ 15.8.2025, 22:15) Я задал ...   16.8.2025, 0:11
- - Олега   Цитата(zoog @ 16.8.2025, 0:11) Я ответил ...   16.8.2025, 2:36