Счетчики Миртек. Абсурдные трехфазные токи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Счетчики Миртек. Абсурдные трехфазные токи |
8.5.2025, 11:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2025 Пользователь №: 63454 |
Здравствуйте. Приобрели счетчики Миртек. Подключаются к трехфазной сети через трансформаторы тока. Подключение выполнено по 7-проводной схеме. Однако то, что измеряет счетчик, никак не совпадает с тем, что есть по факту. Контрольные измерения на шине проводил токовыми клещами. Также проверил трансформаторы тока, включив в разрыв амперметр, все показывает четко. При нагрузке на шине порядка 20 А и токе на выходе трансформатора тока 167 мА (к-т трансф. 120), счетчик показывает порядка 60 мА. Ток в нулевом проводнике порядка 7 А. Качество соединения тоже должно быть нормальным, так как амперметр, включенный в разрыв цепи ТТ-счетчик, все показывал четко. В чем может быть проблема?
|
|
|
|
|
8.5.2025, 12:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в счётчике Ктт можно забить?
порядка 7 А. многовато, токи по другим фазам?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.5.2025, 12:10
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может в счётчике уже установлены коэффициенты по току и напряжению не равные единице? Опросите режимы и установите Коэффициенты трансформации по Напряжению и Току согласно ваших сетей и установленных ТТ.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|