Емкость ВЛ 110 кВ

SlavikProekt
сообщение 8.4.2025, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



По расчету емкость линии вышла порядка 0,01 мкФ/км, похоже на правду для ВЛ-110, провод АС-185, Dср = 3м ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2025, 20:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У меня получилось 0,0096 мкФ/км. В общем также.

Сообщение отредактировал gomed12 - 8.4.2025, 20:38


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavikProekt
сообщение 9.4.2025, 8:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Цитата(gomed12 @ 8.4.2025, 20:31) *
У меня получилось 0,0096 мкФ/км. В общем также.

Благодарю.