![]() Емкость ВЛ 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Емкость ВЛ 110 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
По расчету емкость линии вышла порядка 0,01 мкФ/км, похоже на правду для ВЛ-110, провод АС-185, Dср = 3м ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У меня получилось 0,0096 мкФ/км. В общем также.
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.4.2025, 20:38 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 2:51 |
|
![]() |