Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перекос фаз

Гость_Avas_*
сообщение 12.12.2007, 1:56
Сообщение #1





Гости






На вводных вольтметрах щита: 395, 405 и 430В, токи тоже разняться (дельта в пределах 50А). В основном подключена 3-фазная нагрузка, 1-фазная распределена по фазам примерно поровну. Сопротивление изоляции питающего фидера делали при мне - в норме. Моих кабелей - порядка 400, приглашал давно лабораторию также для проверки сопротивления изоляции кабелей, но над душой не стоял. Буду благодарен за дельный совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.12.2007, 2:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Щит установлен где и куда подкдючён.? Возможно перекос напряжения в самом трансе ТП, какая его мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Ринат К._*
сообщение 12.12.2007, 6:24
Сообщение #3





Гости






Или приборы не откалиброваны или перекос фаз из-за неравномерной нагрузки и плохого контакта нулевого провода. Изоляция кабелей тут не причем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota604
сообщение 12.12.2007, 8:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10015



Для начала, я бы сделал замеры омического сопротивления обмоток силового трансформатора. При превышении разницы значений более чем на 2% требуется покрутить анцапфный переключатель раз 50 по кругу и повторить замеры. Скорее всего должно помочь. Если замеры в норме, то нужно мерить нагрузку по фазам и возможно проводить перераспределение однофазных потребителей на фазу с максимальным значением напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Avas_*
сообщение 12.12.2007, 9:17
Сообщение #5





Гости






Щит установлен вне ТП. Мой щит является распределительным, от него питаются другие электрощиты. При отключении вводного рубильника моего щита на линии питания от ТП замеры напряжения на моем вводе показывают - ровно 400В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.12.2007, 18:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Трансформаторы с соединением обмоток звеззда/звезда с нулём нейтраль можна нагружать на 25% номинальной мощности. И раскажите нам какое сечение фазных проводников и нулевого во вводном кабеле, и ток нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 13.12.2007, 12:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Ток нуля мерили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Avas_*
сообщение 13.12.2007, 23:13
Сообщение #8





Гости






Да, ток на нуле есть - 30А было, когда фидер независимого источника подключили (потом быстро отключили).
Трансформатор - поставлял заказчик (мощность не знаю, как и сечения питающих кабелей). Моя нагрузка - порядка 2000А. Касательно питающих кабелей - они вне зоны моей ответственности, как и трансформатор. Сейчас могу сказать, лишь что питающий кабель не греется на ощупь. Почему вопрос про фазные/нулевой проводники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 14.12.2007, 11:17
Сообщение #9





Гости






Цитата(Avas @ 13.12.2007, 23:13) *
Почему вопрос про фазные/нулевой проводники?


Потому, что напряжение теряется на сопротивлении проводников: сопротивлении обмоток трансформатора, жил кабеля, переходных сопротивлений в контактах. Чем выше ток, тем больше потери.
А сопротивление изоляции действительно ни при чём. Токи утечки по сравнению с 2000 А нагрузки - вообще ничтожны.
Ток нулевого проводника показывает неравномерность нагрузки фаз. Чем он выше, тем сильнее нагружена одна из фаз, и просадка напряжения на ней влияет на два линейных напряжения, измеренных относительно этого фазного проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.12.2007, 13:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



2000 А в одной фазе? Тогда у Вас должно быть несколько кабелей в паралель, и ТП не далее 50м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Avas_*
сообщение 14.12.2007, 18:20
Сообщение #11





Гости






50 метров до ТП - это цифра для меня странная, поскольку очевидным всегда было проверка сечения/ длины кабеля по паданию напряжения, т.е. если не укладывается в норму - берешь большее сечение.
касательно нескольких кабелей "в параллель" - да, это действительно сделано так, при этом кабели аллюминиевые
Касательно смещения нуля - спасибо, я еще раз проверю распределение нагрузок по фазам.
Благодарю за советы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKlim
сообщение 24.1.2008, 11:42
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.12.2007
Пользователь №: 9971



У себя предлагал поставить стабилизаторы фаз: www.nettech.com.ua. Но у меня случай явно с неравномерным распределением нагрузки. Начальство не согласилось, так что на практике не пробовал. Кстати, если кто сталкивался с такими штуками, поделитесь впечатлениями. Особенно интересует экономический эффект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Владимир_*
сообщение 25.1.2008, 2:05
Сообщение #13





Гости






Не понимаю причину Вашего беспокоиства.
У Вас все в пределах допусков.
Если есть желание разобраться почитайте литературу по электрорадио-измерениям и по качеству электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeGreen
сообщение 14.3.2008, 22:34
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10710



2 Avas
395\405\430В - вообще-то, это весьма ненормально, у нас давно бы мозг съели за такие перекосы.
Если на холостом ходу везде по 400В, то необходимо проверить 2 вещи
1-Напр на стороне ВН под нагрузкой, если оно без перекосов, то
2-скорее всего виновата анцапфа - плохой контакт в переключателе или в соединениях отводов обмотки ВН
А вообще, напишите марку транса, и если вы в Москве, то может быть и на месте можно будет посмотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 15.3.2008, 0:51
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



-Напр на стороне ВН под нагрузкой, если оно без перекосов, то

Тут есть причина посмотреть ВН. Не завышено-ли??? На городской распределительной подстанции то-же люди работают. Может не переключили тр-р 35/6 кВ и к потребителю приходит больше 6000в. Хотя ,это очень редкий случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 15.3.2008, 1:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



В начале линии больше 6000/10000, в кнце меньше, по средине норма, для компенсации этого и стоят ПБВ (анцапфа)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 15.3.2008, 19:36
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Инетесно, а чего ж такого компенсирует анцапфа??? icon_lol.gif


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.3.2008, 19:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Говорят немножечко К трансформации изменяет. icon_lol.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 15.3.2008, 23:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Там ещё какойто независимый источник упоминалса. Здесь типа один что-нибуть подключили через два что-нибуть к три что-нибуть и появилса перекос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrnew
сообщение 16.3.2008, 23:38
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 10321



Прошу прощения.Что такое анцапфа?Если не трудно переведите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 16:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены