Необходимость установки УЗО в щитке в квартире при наличии УЗО в этажном щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Необходимость установки УЗО в щитке в квартире при наличии УЗО в этажном щитке |
4.3.2025, 3:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2025 Пользователь №: 63277 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, умные люди... От застройщика на квартиру в этажном щите стоит автомат С50 и УЗО 63А 30мА (не селективное), в щитке в квартире стоит рубильник 40А. Нужно ли еще в квартирном щитке предусмотреть УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель? Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите, тем самым произойдет обесточивание всей квартиры? Спасибо! |
|
|
|
|
4.3.2025, 7:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Нужно ли еще как хотитекак я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите, смотря какие поставите по мА и как повезёт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.3.2025, 7:59
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нужно ли еще в квартирном щитке предусмотреть УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель? Можно предусмотреть"СП-256 прил.А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия,.." Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО.. Общее УЗО 30мА может сработать, если ток утечки превысит 15 мА. И обязано при 30мА.Групповое УЗО 10 мА может при 5мА, обязано при 10. Сообщение отредактировал Олега - 4.3.2025, 7:33 |
|
|
4.3.2025, 10:37
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8097 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
От застройщика на квартиру в этажном щите стоит автомат С50 и УЗО 63А 30мА (не селективное), Обычно в ЭЩ устанавливают на 0,3 А, посмотрите внимательнее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
4.3.2025, 11:59
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если в этажном щитке стоит УЗО 100(300) мА, то УЗО 30 мА стояло бы в квартире.
|
|
|
4.3.2025, 19:12
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите, тем самым произойдет обесточивание всей квартиры? да сработает и срабатывает при замыкании проводов РЕ и N |
|
|
| Гость_Гость_* |
21.10.2025, 22:00
Сообщение
#7
|
|
Гости |
В доме-новострое в этажных щитах застройщик установил АД12 на 100 мА , не селективные. В квартирных щитках на розеточные линии установлены АД12 на 30 мА- получается последовательное соединение АД12 В ПУЭ .7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. По току как -бы соблюдено требование ПУЭ , а по времени срабатывания нет. В проекте какое заложено пока не знаю. Были неисправности бытовых приборов ( электрочайники,водонагреватель - в одном случае и тд) у жителей - сработали этажные АД12, соответственно при этом обесточиваются полностью квартиры . Интересно, обязательно ли при проектировании выполнение требования ПУЭ ?. Бытует же мнение ,что ПУЭ не зарегистирован в Минюсте, поэтому только рекомендуемый документ.
|
|
|
|
|
29.1.2026, 11:10
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8097 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
обязательно ли при проектировании выполнение требования ПУЭ ?. Бытует же мнение ,что ПУЭ не зарегистирован в Минюсте, поэтому только рекомендуемый документ. Не согласен с этим, т.к. Минюст занимается правовыми актами, которые отсутствуют в ПУЭ, в них только нормы. Сам Минюст говорит: ...разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными органами исполнительной власти по обращениям граждан и юридических лиц в случаях, если на них возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению. В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313, Минюст России указанными полномочиями не наделен. Цитата При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. Что касается данных ДА, все зависит от типа по времени срабатывания при утечке. Например, тип А вообще без выдержки времени, у вас должен быть тип S - селективный с выдержкой 0,1-0,5 сек на вводе, а на групповые тип А, который от утечек сработает мгновенно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|