Добрый день!
Подскажите пожалуйста, умные люди...
От застройщика на квартиру в этажном щите стоит автомат С50 и УЗО 63А 30мА (не селективное), в щитке в квартире стоит рубильник 40А. Нужно ли еще в квартирном щитке предусмотреть УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель?
Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите, тем самым произойдет обесточивание всей квартиры?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.3.2025, 7:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) *
Нужно ли еще
как хотите


Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) *
как я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите,

смотря какие поставите по мА и как повезёт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2025, 7:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) *
Нужно ли еще в квартирном щитке предусмотреть УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель?
Можно предусмотреть
"СП-256 прил.А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия,.."

Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) *
Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО..
Общее УЗО 30мА может сработать, если ток утечки превысит 15 мА. И обязано при 30мА.
Групповое УЗО 10 мА может при 5мА, обязано при 10.

Сообщение отредактировал Олега - 4.3.2025, 7:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.3.2025, 10:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8097
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) *
От застройщика на квартиру в этажном щите стоит автомат С50 и УЗО 63А 30мА (не селективное),

Обычно в ЭЩ устанавливают на 0,3 А, посмотрите внимательнее.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2025, 11:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если в этажном щитке стоит УЗО 100(300) мА, то УЗО 30 мА стояло бы в квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 4.3.2025, 19:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 521
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 4:26) *
Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите, тем самым произойдет обесточивание всей квартиры?
да сработает и срабатывает при замыкании проводов РЕ и N
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2025, 22:00
Сообщение #7





Гости






В доме-новострое в этажных щитах застройщик установил АД12 на 100 мА , не селективные. В квартирных щитках на розеточные линии установлены АД12 на 30 мА- получается последовательное соединение АД12 В ПУЭ .7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. По току как -бы соблюдено требование ПУЭ , а по времени срабатывания нет. В проекте какое заложено пока не знаю. Были неисправности бытовых приборов ( электрочайники,водонагреватель - в одном случае и тд) у жителей - сработали этажные АД12, соответственно при этом обесточиваются полностью квартиры . Интересно, обязательно ли при проектировании выполнение требования ПУЭ ?. Бытует же мнение ,что ПУЭ не зарегистирован в Минюсте, поэтому только рекомендуемый документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.1.2026, 11:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8097
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 21.10.2025, 22:00) *
обязательно ли при проектировании выполнение требования ПУЭ ?. Бытует же мнение ,что ПУЭ не зарегистирован в Минюсте, поэтому только рекомендуемый документ.

Не согласен с этим, т.к. Минюст занимается правовыми актами, которые отсутствуют в ПУЭ, в них только нормы.
Сам Минюст говорит:
...разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными органами исполнительной власти по обращениям граждан и юридических лиц в случаях, если на них возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313, Минюст России указанными полномочиями не наделен.

Цитата
При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности.

Что касается данных ДА, все зависит от типа по времени срабатывания при утечке. Например, тип А вообще без выдержки времени, у вас должен быть тип S - селективный с выдержкой 0,1-0,5 сек на вводе, а на групповые тип А, который от утечек сработает мгновенно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения