Фазу на ноль по ошибке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фазу на ноль по ошибке |
29.1.2025, 1:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2023 Пользователь №: 60994 |
У стабилизатора напряжения есть L вход и N вход но не разглядел и подсоединил вводную фазу на N а ввод ноля на L вход. В итоге от стабилизатора в щит на нулевую шину зашла фаза, а ноль пошел по белому проводу на электроприборы через автоматы. Как я понял что ошибся: выключил все автоматы и пошел менять розетку и ущепнуло током. Я не могу понять только одно почему в розетке при выключенном автомате индикаторка показывает фазу и слева и справа, а при включенном только справа.
|
|
|
Antohan Фазу на ноль по ошибке 29.1.2025, 1:57
Shura_with_KINEF Автоматом отключаете нейтраль, через приборы лампо... 29.1.2025, 9:03
Гость Потому что автомат разрывает ноль, а неотключенная... 29.1.2025, 12:15
Antohan Спасибо 29.1.2025, 14:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 22:34 |
|
|
|
|