Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

в каких случаях допускается медно-алюминивые соединения

Гость_Бедрик_*
сообщение 5.6.2006, 16:49
Сообщение #1





Гости






в каком случае допускаются медно-алюминивые соединения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.6.2006, 21:09
Сообщение #2





Гости






Облуди медный провод и соедини непосредственно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hiromant гость_*
сообщение 6.7.2006, 10:09
Сообщение #3





Гости






Желательно в сухих помещениях либо применять гидроизоляцию (термоусаживающуюся трубку с герметизирующим клеем)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lems
сообщение 9.7.2006, 21:50
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 29.12.2005
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547



Соединение, как я понимаю, допускается в любых случаях, но вот как оно соединяется это другой вопрос...


--------------------
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.12.2007, 17:54
Сообщение #5





Гости






На WAGO зажимы сажай от 0.5 до 25 мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 15.12.2007, 22:05
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Только винтовое соединение посредством клеммы. Никаких скруток, никаких паек, никакого лужения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 17.12.2007, 20:30
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



встретил следующее (в нии )
сваркой с 2-мя разными электродами например:
алюминий-медь-не помню где..а вот
медь-сталь соединяют на жд для токоприемников....
а в быту, кроме как самодеятельностью соединенние купрома и аля не назовешь........


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 18.12.2007, 12:38
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



"кондовое" соединение - на болты через шайбы (т.е. без непосредственного контакта)
клеммное соединение - хотя бы пресловутыми WAGO с пастой (т.е. через облуженую контактную пластину внутри клеммника) , либо распространённый винтовой латунный клеммник в изоляторе.
можно ещё воспользоваться обжимкой в виде луженой медной трубки , но тут трудно гарантировать отсутствие , после обжима прессом , непосредственного контакта между медью и алюминием

по сути вопроса , как пример : алюминиевая жила "воздушки" с подключением медного изолированного провода через "орех"(вариант "кондового" соединения) , аналогично в подъездных стояках многих жилых зданий


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.12.2007, 15:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сами по себе в идеале окиси меди и алюминия в контакте уживаются.
Для образования гальванической пары необходима среда, в нашем случае-влажность, сырость, поэтому медь будучи химически активнее люмена разрушает его.
Нет среды, нет разрушения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 19.12.2007, 10:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
Посмотрите здесь. Может, что полезное попадется...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены