Встречаю упоминания про напряжения для контактных групп реле, датчиков и подобное, и не понятно - какая разница? - Ведь мощность на выключателе зависит от силы тока и его сопротивления... Например для поплавковых датчиков уровня воды я встречаю что при возможности работать с силой тока в пол-ампера - их не рекомендуется включать на напряжение выше ста вольт!.. Интересно: а вот такой поплавок способен-ли работать при 220 вольт? - ведь у него заявлено сила в 3А, а это - ничего-себе показатель. Мне надо запитать через него насос мощностью 250 Вт, при напряжении 220, а это - один ампер - потянет-ли?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.12.2024, 18:19
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Levontay,
С жалом паяльника разобрался ? |
|
|
19.12.2024, 22:07
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3404 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Датчики работают на электромагнитные(электронные) реле и контакторы, если нужно коммутировать нагрузку без промежуточных устройств, купите там же поплавковый выключатель. Он потянет и 220 В и нагрузку в виде насоса.
Вот, работает второй год. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.12.2024, 22:08 -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|