имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО
четырехполюсное узо на 220 Вольт на три однофазных нагрузки ![]() четырехполюсное узо на 220 Вольт на две однонофазных нагрузки
Сообщение отредактировал electrification - 8.11.2015, 19:40 -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
|
|
7.12.2007, 23:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По моему неверны оба варианта. Ибо при неисправности цепи одной нагрузки отключаются все однофазные потребители.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.12.2007, 3:09
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва Пользователь №: 9974 |
Если разница входящих и выходящих токов равна нулю, то почему бы и нет. В принципе должно работать.
|
|
|
8.12.2007, 11:00
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А какой смысл ставить 4 полюсное УЗО на однофазные нагрузки?
|
|
|
|
|
8.12.2007, 11:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7721 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Функционально обе схемы правильны, свою задачу они выполняют.
Что касается поиска неисправности после срабатывания, могу лишь приравнять к варианту, когда одно УЗО установлено для нескольких потребителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
10.12.2007, 19:28
Сообщение
#6
|
|
Гости |
имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО четырехполюсное узо на 220 Вольт Четырёхполюсное УЗО в однофазную цепь включается теми своими полюсами (двумя), к которым подключена цепь тестовой кнопки. Чтобы функция тестирования сохранилась. И точка. Такая схема расписывается в документации производителя, у Сименса эта схема приводится даже на внутренней стороне упаковки. |
|
|
10.12.2007, 23:42
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7721 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если 4-х полюсное подключено в однофазную по 2-х проводной схеме, т.е. использовав только 2 полюса, то должно выполняться условие
Цитата Четырёхполюсное УЗО в однофазную цепь включается теми своими полюсами (двумя), к которым подключена цепь тестовой кнопки. Чтобы функция тестирования сохранилась. В приведенной в верхней схеме тестовая кнопка функционирует правильно. Для нижней схемы необходимо, чтобы тестовая кнопка не попала на фазный полюс, который в схеме выполняет функцию нулевого. Обычно для 4-х полюсного УЗО тестовой кнопкой охвачены ноль и средняя фаза фазных полюсов. Для приведенной схемы (нижней) тест работать не будет. Для функционирования кнопки необходимо, чтобы на среднем фазном полюсе была фаза. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
6.11.2015, 12:49
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47168 |
а в первой схеме общая суммарная нагрузка может превышать номинал узо и на сколько?
|
|
|
| Гость_Гость_100778_*_* |
8.11.2015, 15:32
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
9.11.2015, 10:22
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47168 |
Цитата Превышать то может, тока вырубать будет. сорри, ошибся с вопросом. имел в виду вторую схему есть узо например на 40а правильно я понимаю что можно подключить два однофазных контура проходящих насквозь узо с автоматами по 40 на каждый (так как каждый полюс узо рассчитан на 40а)? Сообщение отредактировал alexey mxv - 9.11.2015, 10:35 |
|
|
|
|
9.11.2015, 11:05
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.11.2015 Из: MO Пользователь №: 47192 |
Оба варианта верны.
Первый широко используется при защите групп освещения, например противопожарным узо. Во втором нужно учесть ньюанс: на каких клеммах узо сидит его внутренняя схема Теста. Да можно подключить однофазные контура по 40А. Можно и больше- узо держать будет, только контакты станут греться. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|