![]() Кабель петлями самоиндукция и возможность перегрева , Спор с механиком |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель петлями самоиндукция и возможность перегрева , Спор с механиком |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
Начальник всегда прав но всё же
Поясните за одну вещь по поводу кабеля 50 кв и длинной 300 метров на 4жилы и 3фазную нагрузку. По поводу нагрева той части кабеля примерно 100 метров, которая не растянута ,а как бы подвешена петлями рядом с друг другом . то есть висят на проволоке как на бельевой верёвке типа как кабель на подвесе у крана. То есть не кольцами или бухтой. Будет ли там значимая самоиндукция и перегрев кабеля. Висит на улице на морозе если что |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не будет. По крайней мере нагрев проходящим током будет много больше чем от самоиндукции.
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |