Подключение силового трансформатора 10,4кВ , Подключение нулевой шпильки(количество шин) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение силового трансформатора 10,4кВ , Подключение нулевой шпильки(количество шин) |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
14.7.2007, 23:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Интересует схема и выбор материала(шина алюминиевая,стальная,провод голый,изолированный,многожильный и т.д.).
В распредсетях с изолированной нейтралью.Трансформатор ТМ-100\630кВА. Подключение нулевой шпильки к рабочему нулю,корпусу ТП(заземлению),баку трансформатора. |
|
|
|
|
28.2.2008, 16:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Подключение нулевой шпильки к рабочему нулю,корпусу ТП(заземлению),баку трансформатора. Обычно через пробивной предохранитель. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|