Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

холодильная камера , защитное зануление

PVP
сообщение 6.12.2007, 18:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 9990



как выполняется защитное зануление холодильных камер, собранных из "сэндвич-панелей" и оборудованных электроподогревом пола. Каковы требования к напряжению электроосвещения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_push_*
сообщение 8.12.2007, 12:06
Сообщение #2





Гости






не понял зачем подогрев пола в холодильнике, чтобы в тапочках ходить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 8.12.2007, 13:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Встречал несколько раз пдогрев пола в рефрежераторах, но он предусмотрен от источника низкого напряжения (сварочный транс). Подогрев нужен для оттайки льда и товаров чтобы не отбивать их ломом вместе с полом. У Вас есть схема включения подогрева?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_push_*
сообщение 8.12.2007, 15:59
Сообщение #4





Гости






А шо товары положено хранить на полу, да так чтоб примерзали?
Про зануление написано в ПУЭ. Единственный момент в соединениях панелей, если нет надежной металлической связи нужно проварить или перемычки поставить. А вообще вчем загвозь то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.12.2007, 19:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
как выполняется защитное зануление холодильных камер, собранных из "сэндвич-панелей" и оборудованных электроподогревом пола.

Имеете в виду уравнивание потенциалов?
Если существующее в камере эл. оборудование занулено, остается только ДСУП.
Соединить "сэндвич" проводом в 4 мм2 по меди с открытой проводящей частю (корпусом) ближайшего, зануленного эл. оборудования, либо к защитной шине ЭШ.
Цитата
Каковы требования к напряжению электроосвещения

Как к особо сырым помещениям, где относительная влажность близко к 100%.
Светильники герметичные, выключатели за пределы камеры.
Ввод кабеля в светильники герметичный.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама