как выполняется защитное зануление холодильных камер, собранных из "сэндвич-панелей" и оборудованных электроподогревом пола. Каковы требования к напряжению электроосвещения
|
|
|
|
|
| Гость_push_* |
8.12.2007, 12:06
Сообщение
#2
|
|
Гости |
не понял зачем подогрев пола в холодильнике, чтобы в тапочках ходить?
|
|
|
8.12.2007, 13:23
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Встречал несколько раз пдогрев пола в рефрежераторах, но он предусмотрен от источника низкого напряжения (сварочный транс). Подогрев нужен для оттайки льда и товаров чтобы не отбивать их ломом вместе с полом. У Вас есть схема включения подогрева?
|
|
|
| Гость_push_* |
8.12.2007, 15:59
Сообщение
#4
|
|
Гости |
А шо товары положено хранить на полу, да так чтоб примерзали?
Про зануление написано в ПУЭ. Единственный момент в соединениях панелей, если нет надежной металлической связи нужно проварить или перемычки поставить. А вообще вчем загвозь то? |
|
|
|
|
8.12.2007, 19:03
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7910 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата как выполняется защитное зануление холодильных камер, собранных из "сэндвич-панелей" и оборудованных электроподогревом пола. Имеете в виду уравнивание потенциалов? Если существующее в камере эл. оборудование занулено, остается только ДСУП. Соединить "сэндвич" проводом в 4 мм2 по меди с открытой проводящей частю (корпусом) ближайшего, зануленного эл. оборудования, либо к защитной шине ЭШ. Цитата Каковы требования к напряжению электроосвещения Как к особо сырым помещениям, где относительная влажность близко к 100%. Светильники герметичные, выключатели за пределы камеры. Ввод кабеля в светильники герметичный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»