Всем привет!
Такая ситуация, в распред коробку входит кабель из стены 3x2,5, одна жила обломилась, осталась 10-15мм длины провода для соединения. Мне в впопыхах что первое в голову пришло нарастить провод пайкой внахлёст, так и сделал, припаял хорошо, со спирт-канифольным флюсом на ПОС-61. Коробка будет скрыта под плитку, доступа к ней нет. Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение, но вот что то поторопился. Нагрузкой на соединение будет бойлер около 2кВт. Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно? Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать? |
|
|
|
|
19.6.2024, 21:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну сам-то подумай.. Если провода ничем не скреплены кроме припоя.. Все же нужно сжать хоть как-то (сжимом, клемником), иль скрутить и пропаять. Лучше корпус коробки раздраконить, но пару сантимов провода для соединения добыть. А уж тем более для схороненной коробки, да под плиткой.
Про 2 кВт - это сегодня там 2 кВт, а завтра хз. В общем, не хочешь принимать некрасивое положение при разборках - переделай, не тяни. |
|
|
| Гость_Гость_* |
20.6.2024, 7:11
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.6.2024, 9:29
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
20.6.2024, 10:40
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
|
|
|
| Гость_из деревни_* |
20.6.2024, 11:01
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
20.6.2024, 12:58
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2024 Пользователь №: 62321 |
Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз. Жаль ТС не указал какой кабель - алюминий или медь? Какая жила отломилась - L; N; PE? Если PE, их вообще паять запрещено (пишу по памяти). Провод медный, какая жила сейчас не скажу но точно не PE |
|
|
|
|
20.6.2024, 13:17
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Засуньте в гильзу оба конца, опрессуйте, сверху пару слоев термоусадки и забудьте.
https://potolok-exp.ru/wp-content/uploads/2...ka-provodov.jpg -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.6.2024, 13:23
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кроме гильз ничего не приходит в голову; только обжимать кримпером, а не пассатижами.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.6.2024, 17:09
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2024 Пользователь №: 62321 |
Всё понятно. Всем спасибо за советы!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|