Отвалился ноль на трехфазном вводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отвалился ноль на трехфазном вводе |
25.5.2024, 19:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2024 Пользователь №: 62264 |
Добрый день
Дано: терхфазный ввод в квартиру через автомат 32А. Далее в УЗО нейтраль и 3 фазы. после узо 4 потребителя (ванная комната, посудомойка, СВЧ и варочная поверхность на двух фазах) Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. Соответственно на потребителях после УЗО появилось 380в. Варка выдала ошибку, после исправления в щитке - включается Тэн полотенцесушителя в Ванной перестал подавать признаки жизни (видимо сгорел, хотя и не включали) СВЧ печь завоняла и не включается (видимо сгорела) Посудомойка вроде как включается, но еще не проверял циклы мойки. СВЧ и Тэн под замену - ясно Посудомойка могла пострадать? Сообщение отредактировал xobb1t - 25.5.2024, 19:25 |
|
|
xobb1t Отвалился ноль на трехфазном вводе 25.5.2024, 19:23
moshkarow нам плохо видно . 25.5.2024, 19:35
sasha4312 Цитата(xobb1t @ 25.5.2024, 19:23) Добрый ... 26.5.2024, 10:24
Roman D ТЭН- единственное, что могло уцелеть. 26.5.2024, 15:16
xobb1t привет всем
Да, вопросик дурацкий.
Похоже что сго... 27.5.2024, 0:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 2:20 |
|
|
|
|