Всем привет уважаемые профи.Тут возник один вопрос и не знаю что делать.Имеется асинхронный двигатель 45кВт с номинальным током 80А (насос) его рабочий ток 70-75А питающий кабель кг 3х25х1х16.Так вот при постоянной работе насоса 24ч в течение 6мес движок греется 80 градусов это его нормальный температурный диапазон при рабочем токе 7-75А в связи с этим питающий кабель в барно от такой температуры движка через обжатые наконечники греется, от самого движка, а максимальная температура изоляции кабеля +75 град, так как температура движка превышает температуру изоляции кабеля, изоляция быстро сохнет и сыпется что создает опасность кз межфазное. Хочу найти марку кабеля с температурой 90 градусов НО что бы он был мягкий и можно было легко его подключить к двигателю.Есть такие марки кабеля?И как можно еще защитить кабель от нагрева движка что бы изоляция не сохла?
|
|
|
red3377 Кабель для асинхронного двигателя 25.4.2024, 21:12
gomed12 Энерготерм-200нг(A)-HF 4х25 на 2000 С 25.4.2024, 23:12
Dimka1 Цитата(red3377 @ 25.4.2024, 21:12) Хочу н... 26.4.2024, 5:49
gomed12 Такого нагрева насоса не припомню, если еще качает... 26.4.2024, 10:15
red3377 Цитата(gomed12 @ 26.4.2024, 10:15) Такого... 26.4.2024, 19:57![]() ![]() ![]() |
|