реактивка , почему?

с2н5он
сообщение 29.2.2024, 9:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.2.2024, 9:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.2.2024, 11:59
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(с2н5он @ 29.2.2024, 10:01) *
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи)

А чем измеряли? Откуда столько реактивности в нерабочее время?

Цитата(protector @ 29.2.2024, 10:48) *
В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка.

Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной? Энергия идёт обратно только внутри четверти периода, и на интервале уже 0,02с, не говоря о минутах, (реактивная) мощность равна 0.
Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик.

Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 12:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.2.2024, 12:37
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Посмотрел на график, потом на значения оси ординат. icon_eek.gif Думал, это косинус... Квары... icon_wink.gif

Могу предположить, что "от зари до зари, как зажгут фонари" забросы в минус реактивку компенсируются индуктивностью балласта светильников уличного освещения. Тот бросок перед 17-ю часами очень похож на момент включения (когда там в Вологде темнеет?)
Неплохо бы взглянуть на активную нагрузку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.2.2024, 13:06
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 29.2.2024, 9:01) *
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей

нет
получается, реактивная нагрузка меняет характер с индуктивной на емкостную.
Судя по графику, в гаражах ИПшники чего-то мутят.
Может, уран обогащают ? icon_smile.gif
или электромобили заряжают ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.2.2024, 13:14
Сообщение #6





Гости






Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 12:37) *
Неплохо бы взглянуть на активную нагрузку.

+ 1
Яростно поддержу данный тезис !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.2.2024, 13:44
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 29.2.2024, 12:06) *
Судя по графику, в гаражах ИПшники чего-то мутят.

Скорее, варят полуавтоматом с электронным инвертором.
Может, майнят чего?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.2.2024, 14:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Майнят круглосуточно, а вот всякие станки, плоттеры с ЧПУ и частотными приводами, светодиодное освещение, инверторные кондиционеры. Особенно китайские, постоянно забывают о необходимости дросселей перед ЧП.

Как раз в рабочее время.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.2.2024, 14:08
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 14:44) *
Скорее, варят полуавтоматом с электронным инвертором.

Инвертор реактивную мощность не потребляет/генерирует.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.2.2024, 15:02) *
Майнят круглосуточно, а вот всякие станки, плоттеры с ЧПУ и частотными приводами, светодиодное освещение, инверторные кондиционеры. Особенно китайские, постоянно забывают о необходимости дросселей перед ЧП.

Как раз в рабочее время.

ЧП даст помеху, но не "отрицательную мощность".

Думаю, дело в кривом софте, который рисует карму писавшего его индуса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.2.2024, 14:24
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(zoog @ 29.2.2024, 13:08) *
ЧП даст помеху, но не "отрицательную мощность".

которую (незнакомый нам) регистрирующий прибор может трактовать как отрицательную реактивку (когда ток несколько обгоняет напряжение).
Например, компьютерный БП без PFC:



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.2.2024, 14:46
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 15:24) *
которую (незнакомый нам) регистрирующий прибор может трактовать как отрицательную реактивку (когда ток несколько обгоняет напряжение).
Например, компьютерный БП без PFC:

Вот именно приборы афаик достаточно умные в этом плане, промышленность и бухгалтерия не любят копрограммистов. А тот, кто данные с устройства парсил, вполне мог делать это 4мя руками, свисая на хвосте с пальмы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.2.2024, 18:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 29.2.2024, 9:01) *
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус...
Судя по представленным результатам измерений, около 8.00 включаются, а около 17.00 отключаются батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности. При этом в некоторые моменты происходит кратковременная перекомпенсация из-за слишком большой реактивной мощности батарей компенсирующих конденсаторов.
Ничего страшного в этом нет, однако для электроснабжающих организаций лучше недокомпенсация, чем перекомпенсация (не буду слишком глубоко вдаваться в подробности этого вопроса)...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.2.2024, 20:09
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 29.2.2024, 19:35) *
Судя по представленным результатам измерений, около 8.00 включаются, а около 17.00 отключаются батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности. При этом в некоторые моменты происходит кратковременная перекомпенсация из-за слишком большой реактивной мощности батарей компенсирующих конденсаторов.
Ничего страшного в этом нет, однако для электроснабжающих организаций лучше недокомпенсация, чем перекомпенсация (не буду слишком глубоко вдаваться в подробности этого вопроса)...

Вы говорите об угле отставания тока, а на картинке - кВАры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.2.2024, 22:07
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(zoog @ 29.2.2024, 20:09) *
Вы говорите об угле отставания тока, а на картинке - кВАры.
Отставание/опережение тока от напряжения и есть кВАры, а уж как их интерпретирует прибор и программист дело последнее.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.2.2024, 22:18
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да про какие компенсаторы идёт речь, когда нагрузка -
Цитата
в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи)

Далеко не все промпредприятия могут себе позволить ККУ. И емкости там, как правило, больше. А тут разница всего-то в пару квар в течение суток.
Это освещение: 1-го февраля в Вологде навигационные сумерки наступают примерно в 17:00, а утром прекращаются примерно в 7:45.


Про углы и косинусы говорить нет смысла, ибо это если только синусоида. А у нас - коэффициент мощности. Это если активную мощность узнаем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.2.2024, 23:46
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.2.2024, 23:07) *
Отставание/опережение тока от напряжения и есть кВАры, а уж как их интерпретирует прибор и программист дело последнее.

Низко сказано, но в принципе и я о том же, програмер - макак.

Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 23:18) *
Про углы и косинусы говорить нет смысла, ибо это если только синусоида. А у нас - коэффициент мощности. Это если активную мощность узнаем.

Какой ещё коэффициент мощности, на картинке написано - кВАр...

Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 23:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.3.2024, 4:56
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(zoog @ 29.2.2024, 12:59) *
Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной?

А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной.
Цитата(zoog @ 29.2.2024, 12:59) *
Энергия идёт обратно только внутри четверти периода

И что это меняет?
Цитата(zoog @ 29.2.2024, 12:59) *
Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик.

Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2024, 6:23
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(zoog @ 29.2.2024, 11:59) *
А чем измеряли? Откуда столько реактивности в нерабочее время?

РЕСУРС UF
по перепаду мощности это уличное днат/дрл не уверен, но может есть сдл


Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 22:18) *
Далеко не все промпредприятия могут себе позволить ККУ.

они и слов таких не знают

Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 13:44) *
Скорее, варят полуавтоматом с электронным инвертором.
Может, майнят чего?

майнят вряд ли , больше используют как гаражи

график активки чуть позже


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 1.3.2024, 6:27
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Для интереса.
У нас на предприятии есть АИИС КУЭ, счетчики эл.энергии типа СЭТ, EPQS.
Есть КЛ-6кВ длиной примерно 500м, 4 кабеля на одной ячейке включены всегда на холостой ход (резервное питание).
У счетчика 4 измерения, активка и реактивка прямое направление мощности и обратное направление мощности.
Так вот там счетчик на этой ячейке считает реактивку обратное направление примерно 24 кВар.
Емкостная нагрузка, но почему обратка, х.з. что считает счетчик?
Хотел прикрепить скан в виде ворд и пнг не получается.

Сообщение отредактировал НИР - 1.3.2024, 6:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2024, 9:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



данные полностью
https://transfiles.ru/3meas


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы