![]() Неисправность трансформатора тока и влияние на учёт ЭЭ , Как влияет витковое замыкание ТТ на показания счётчика ЭЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Неисправность трансформатора тока и влияние на учёт ЭЭ , Как влияет витковое замыкание ТТ на показания счётчика ЭЭ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2024 Из: Джамбул Пользователь №: 62031 ![]() |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как влияет витковое замыкание ТТ на учёт электроэнергии? И где об этом почитать нормативные документы в техническом и юридическом аспекте. Учёт коммерческий.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
как влияет витковое замыкание ТТ на учёт электроэнергии? Если речь о ТТ счётчика, то на учёт повлияет положительно для потребителя - показания счётчика будут занижены. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7638 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если речь о ТТ счётчика, то на учёт повлияет положительно для потребителя - показания счётчика будут занижены. Согласен, ТТ не ТН. Из чего, не отгоревший короткозамкнутый ампер-виток не будет участвовать в учете, что немного уменьшит выходной ток ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |