куда ставить короби ур.потенциалов , установка коробок уравнивания потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
куда ставить короби ур.потенциалов , установка коробок уравнивания потенциалов |
30.11.2007, 19:47
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
а нужно ли уравнивать бассейн?
куда и что ставить? что уравнивать? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
|
|
30.11.2007, 21:33
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Если набраться храбрости и заглянуть (ни в коем случае не на ночь глядя) под чашу бассейна (имеется ввиду бассейн средней руки на приусадебной территории), можно увидеть немало разнообразнейших электротехнических устройств 1. Устройство подготовки воды (поддерживает заданную температуру, химический состав, фильтрует механические включения- да-да, в современных бассейнах всякое случается). 2. Система водообмена, в том числе и устройства, создающие виртуальное течение (наверное существует более профессиональное название). 3. Здесь же обычно располагаются фанкойлы для обогрева внешнего остекления здания бассейна. 4. Кроме того, обычно в помещении бассейна располагаются и устройства осушения воздуха. Сопоставляя все это великолепие с сухим и шершавым языком ПУЭ в разделе, посвященном уравниванию потенциалов, можно сделать вывод о несомненной необходимости применения даже в бассейне положений ПУЭ, и постараться хоть чуть-чуть эти потенциалы уровнять -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
2.12.2007, 20:06
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
дополню инфу!
а зачем мне ставить коробки, если в комплекте с оборудованием для бассейна уже едет своя система ур.потенциалов! я имею ввиду, нужно ли еще что то к ним из пуе? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
2.12.2007, 20:28
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
1. Каждый раз супермастера по монтажу бассейнов ходят и нудят о том, что им нужно, как они выражаются "дополнительное заземление", так что насчет того, что уравнивание потенциалов "уже едет" как-то "свежо предание, да верится с трудом". 2. Остальные перечисленные устройства в комплект системы подготовки воды не входят, поэтому для них ничего и не "едет". Так что, дорогой товарищ, не поленитесь, проще потом отплевываться. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
2.12.2007, 23:08
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
спасибо!
а есть ли схема как для ванны? стояк горячей, холодной, ванна(поддон) ну а как с чашеей бассейна? коробка с клеммами на 8 зажима?куда ее? за что цеплять? в теории я знаю, но вот на практике...увы! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
4.12.2007, 17:35
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
ну а как с чашеей бассейна? По всему периметру чаши пристреливается или прикрепляется другим, согласованным с изготовителем чаши способом, стальная полоса 24х4, к ней подвариваются отрезки стальных шпилек диам. 6...8 мм, к которым и происходит таинство подключения проводящих частей аппаратуры и других необходимых элементов. Одна из этих шпилек служит для создания контакта ДСУП и ГЗШ. Очевидно могут быть и другие конструктивные варианты исполнения указанного устройства. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
4.12.2007, 18:22
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7975 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ДСУП и ГЗШ. Может быть ОСУП и ГЗШ ? Правильнее ДСУП и ПЕ-шина ближайшего ЭШ в лучшем случае, в худшем к ОПЧ, соединенного к ПЕ ЭО. Способ организации ДСУП определяет ТЗ Заказчика, но оно не должно ослаблять требования ГОСТов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
4.12.2007, 18:34
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"ближайшего ЭШ"
ближайшего или того. от которого подключается оборуд.? |
|
|
5.12.2007, 13:29
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Может быть ОСУП и ГЗШ ? Правильнее ДСУП и ПЕ-шина ближайшего ЭШ в лучшем случае, в худшем к ОПЧ, соединенного к ПЕ ЭО. Способ организации ДСУП определяет ТЗ Заказчика, но оно не должно ослаблять требования ГОСТов. 1. Да ситуация вообще-то типовая: имеется коттеджная постройка, состоящая из нескольких отдельно стоящих строений, одной их которых является здание бассейна (хозяин, естественно, один человек). Главный ввод и одновременно ГЗШ и ОСУП, выполняющая свои функции в соответвтствии с п. 1.7.82 ПУЭ расположены в другом (основная постройка) здании. Электроснабжение бассейна осуществляется от отдельного щитка, расположенного в здании бассейна и подключенного к главному вводу подземной кабельной трассой (в том числе и проводник ДСУП бассейна). В связи с этим в здании бассейна организована система ДСУП в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ. Вообще-то ситуация крайне похожа на рис. 1.7.7. ПУЭ, только раздербаненную территориально. Компетентные органы при согласовании нисколько не были против такой трактовки, да их никто и не пытался нагреть. 2. Наверное, как писалось выше, может быть несколько вариантов организации уравнивания потенциалов в каждом конкретном случае. С удовольствием учту Ваши замечания и пожелания в дальнейшем. 3. По части разработки ТЗ Заказчика: ну кто у нас такие домики строит? Ну как он, бедный, Вам разработает такое ТЗ, да ещё чтобы "не ослаблять требования ГОСТов"? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
![]() ![]() |
|