Подключение эл. котла

seva42
сообщение 3.12.2013, 11:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36793



Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.12.2013, 11:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



кабель какой медный или алюминий.
А то что гудит автомат это от того что вы его взяли заниженым номиналом. 4 кВт котел это ток порядка 18 А а у вас 16 А автомат вот и гудит. Вам минимум тут надо 20 А. А лучше 25 А (если кабель с медными жилами)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seva42
сообщение 3.12.2013, 11:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36793



Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.12.2013, 12:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчитайте его площадь сечения. Уверен вы будете удивлены, так как там не будет этих 4 мм. кв вот и нагреваеться немного

Цитата
вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)

Для кабеля не страшен нагрев жилы до 60 градусов, а дальше уже плохо. А кабель как проложен и в чем (открыто/скрыто)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:04
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Марка кабеля и где он проложен?

Диаметр жилы 2,25мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seva42
сообщение 3.12.2013, 12:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36793



На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал в самом большом магазине в городе по электрике, проложен по чердаку, закрыт только когда через потолок проходит, а так болтается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:10
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывает все данные на на наружной оболочке!

По опыт,у провод и кабель турецкого и т.д. не известных фирм занижают сечения до ПОЛОВИНА!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seva42
сообщение 3.12.2013, 12:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36793



Измерил диаметр 1.8мм

По формуле получается 2,54км.мм, ппц просто, замерил везде свою проводку она вся такая, хотя покупал все 4кв

Сообщение отредактировал seva42 - 3.12.2013, 12:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:39
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535




Цитата(seva42 @ 3.12.2013, 13:26) *
Измерил диаметр 1.8мм

Ну вот, по известной формуле пи*d2/4=2.54 mm2!!!
А, жилы монолит?

Сообщение отредактировал arakl - 3.12.2013, 12:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seva42
сообщение 3.12.2013, 12:43
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36793



Цитата(arakl @ 3.12.2013, 16:39) *
А, жилы монолит?

Ага, монолит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:45
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Представляю., если" 2.5 мм" взяли!!
Допустимый длительный ток в медном 2-х жильном кабеле 2,5мм2 - 22 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.12.2013, 13:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 3.12.2013, 16:29
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 13:05) *
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться

ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.12.2013, 16:33
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей.

зачем флудить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.12.2013, 17:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 14:05) *
... ничего не будет жужжать и греться

Жужжать, может и не будет... а вот греться будет также, как и до замены автомата.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 4.12.2013, 12:43
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Котел не всегда на полную мощность работает, думаю что 2 или 3 ТЭНы стоит, поэтому кабель не должен особо греться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrPaulRich
сообщение 5.5.2024, 1:48
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.5.2024
Пользователь №: 62199



Аналогичный вопрос. Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг(А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум. Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 5.5.2024, 7:42
Сообщение #18





Гости






Цитата(MrPaulRich @ 5.5.2024, 1:48) *
Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?

На месте, однозначно, виднее.
Определитесь, что для вас легче: разобраться со старым или поменять на новый?
и действуйте соответственно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrPaulRich
сообщение 5.5.2024, 11:37
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.5.2024
Пользователь №: 62199



Легче поменять кабель icon_smile.gif Но хотелось бы понять, в чем может быть причина. Ведь я правильно понимаю, что 6 мм2 на 6 кВт это более чем достаточно? На этой фазе висит только котел и циркуляционный насос 200 Вт и больше ничего! Котел я однозначно планировал менять ближе к лету на более современный с возможностью дистанционного управления, но пока на улице холодно, отопление не могу надолго отключать.

Сообщение отредактировал MrPaulRich - 5.5.2024, 11:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2024, 12:18
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9233
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А какая нормирования температура у кабеля, вы знаете?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения