Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Износ кабеля , что подразумевает ?

YoungProfi
сообщение 24.8.2012, 3:31
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Здравствуйте господа Электрики.

Подскажите пожалуйста что значит фраза "износ кабеля 48%", эта фраза написана в акте балансовой принадлежности, которую мне дали для проекта.

Такую фразу я вижу первый раз.

Что она может значить ?
Это износ который влияет на разрывное усилие, старение изоляции, или что то другое ?

Влияет ли он на длительно допустимый ток или другие свойства кабеля ?

Подскажите пожалуйста.

Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- YoungProfi   Износ кабеля   24.8.2012, 3:31
- - Sinus   Раньше при проектировании КЛ и ВЛ в проекте был ра...   25.8.2012, 3:19
- - YoungProfi   Sinus, спасибо за ответ. Проект КЛ я врядли найду...   25.8.2012, 4:52
- - с2н5он   вероятнее всего это износ по буxгалтерии, т.е. амм...   25.8.2012, 7:21
- - Гость   Как понял у тебя кабель в основных средствах , э...   26.8.2012, 9:37
- - Гость   Еще вспомнил на тему износа: давненько тоже было,у...   26.8.2012, 12:03
- - ez81   Нельзя наверное мешать техническое состояние кл и ...   27.8.2012, 21:08
- - Гость   Ну для обоснования ремонта ,для документов которы...   27.8.2012, 23:23
- - с2н5он   несопоставимы (или лучше этого не делать) эти два ...   28.8.2012, 11:33
- - YoungProfi   Спасибо за ответы господа. Сегодня видел лично че...   30.8.2012, 7:26
|- - eugevict   Цитата(YoungProfi @ 30.8.2012, 7:26) Сего...   16.11.2023, 17:38
- - с2н5он   как это гарантийный срок?   30.8.2012, 8:17
- - YoungProfi   срок службы   31.8.2012, 1:13
- - с2н5он   тогда это ближе к бухгалтерской оценке   31.8.2012, 8:08
- - Гость   Вот и я, набрёл на эту тему. Ограничение мощности ...   16.11.2023, 0:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 16.11.2023, 0:20) Вот и я,...   16.11.2023, 4:18
- - с2н5он   беспредел ухудшение изоляции показывают измерения/...   16.11.2023, 10:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 16.11.2023, 10:56) беспре...   16.11.2023, 14:17
- - с2н5он   и в каком НТД прописано про уменьшение нагрузки? и...   16.11.2023, 16:28
- - Олега   ПУЭ "Для кабельных линий, находящихся в экспл...   16.11.2023, 17:01
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 16.11.2023, 17:01) перегру...   17.11.2023, 16:26
|- - eugevict   Цитата(с2н5он @ 17.11.2023, 16:26) докуме...   17.11.2023, 22:42
- - Roman D   На кабель КГ производитель пишет срок службы 4 год...   16.11.2023, 18:35
- - gomed12   Основное оборудование, у которого истек срок экспл...   18.11.2023, 16:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 13:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены