Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Способ соединения кабелей в лотке

Evgeshka7777
сообщение 10.8.2023, 9:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2009
Пользователь №: 16010



Господа электрики, посоветуйте. При пожаре был поврежден участок кабельной эстакады электроприемников 0,4кВ, проходящий во взрывоопасной зоне, повреждены все кабели. Посоветуйте каким способом их соединить или полная замена кабелей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.8.2023, 11:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Во взрывоопасных зонах любых классов муфты запрещены, а соединительные коробки с необходимой защитой, согласно классу зоны, пожалуйста.
Просто надо посчитать что дешевле, положить новый кусок кабеля, а старый сдать в металлолом и получить деньги, или устанавливать взрывозащищённые соединительные коробки, включать их в график ППР.

Опять же, не на всём же протяжении эстакада во взрывоопасной зоне? Возможно, можно оставшиеся куски сдвинуть по эстакаде так, чтобы соединение оказалось за пределами взрывоопасной зоны, тогда муфта.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.8.2023, 11:10


--------------------