![]() Способ соединения кабелей в лотке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Способ соединения кабелей в лотке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16010 ![]() |
Господа электрики, посоветуйте. При пожаре был поврежден участок кабельной эстакады электроприемников 0,4кВ, проходящий во взрывоопасной зоне, повреждены все кабели. Посоветуйте каким способом их соединить или полная замена кабелей?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Во взрывоопасных зонах любых классов муфты запрещены, а соединительные коробки с необходимой защитой, согласно классу зоны, пожалуйста.
Просто надо посчитать что дешевле, положить новый кусок кабеля, а старый сдать в металлолом и получить деньги, или устанавливать взрывозащищённые соединительные коробки, включать их в график ППР. Опять же, не на всём же протяжении эстакада во взрывоопасной зоне? Возможно, можно оставшиеся куски сдвинуть по эстакаде так, чтобы соединение оказалось за пределами взрывоопасной зоны, тогда муфта. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.8.2023, 11:10 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |