Помогите советом чайнику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите советом чайнику |
31.7.2023, 13:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 |
Прошу совета специалистов, так как моих мозгов в данном случае не хватает. Итак, задача: нужен "выключатель" на 12В но ток 200А. Есть механический рубильник, на котором написано 220В 40А. Пр работе с 220 все понятно. 220В*40А =примерно 8,8 КВт он выдерживает. А как он себя поведет при 12В? Через него тоже можно пропустить только 40А? Или же 8,8 КВт делим на 12В (=733 А) и понимаем что он легко пропустит 200А постоянного тока? Не понимаю, как правильно считать в данном случае. Буду признателен за любой совет)
|
|
|
Вячеслав 76 Помогите советом чайнику 31.7.2023, 13:31
Roman D Сколько амперов написано, столько и должен держать... 31.7.2023, 15:24
Вячеслав 76 То есть 40А мксимум что на него можно подать, пуст... 31.7.2023, 16:01
Roman D Сопротивление контактов (и самого рубильника) пост... 31.7.2023, 18:31
Shura_with_KINEF А ещё очень важен род тока, т.е. переменный или по... 31.7.2023, 23:50
Roman D Контакторы на постоянный ток выглядят примерно так... 1.8.2023, 9:21
Вячеслав 76 Спасибо всем огромное. Буду ставить контактор. 2.8.2023, 13:43
Viktor2004 А что у вас такой большой ток потребляет? Электрол... 3.8.2023, 10:57
Roman D втягиватель к танку 3.8.2023, 19:29
Гость Алюминиевый заводик 3.8.2023, 19:52![]() ![]() ![]() |
|