УЗО 40 Ампер 30 милиA , можно подогнать под 10 милиA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО 40 Ампер 30 милиA , можно подогнать под 10 милиA |
3.4.2023, 13:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2023 Пользователь №: 61148 |
Привет сильнейшим в электротехнике знатокам.
У меня такой, может скорей всего глупый но, тем не менее Жизненно важный вопрос. Хочу в ванной поставить проточник горячей воды на 8 Квт. Мне сказали, что нужно обязательно ставить УЗО строго по расписанию на 10МА. не менее чем на 40 ампер Когда я кинулся искать такое УЗО в магазинах, то мне везде почему-то с усмешкой, даже глупые дефочки продавцы начали говорить, что такого я не найду, типа большой дефицит ну, если только что, не из Америки выписывать. На рынках говорят все по разному, что и есть и нет, а вообще сказали, что можно большое УЗО подогнать как-то, под маленький ток напряжения но, нужно только обратится к специалистам и сделать грамотный расчет. Только вот никто на это не пойдет и гарантировать не будет. Как с этим вопросом решить проблему. |
|
|
Лошарик УЗО 40 Ампер 30 милиA 3.4.2023, 13:14
Олега Цитата(Лошарик @ 3.4.2023, 13:14) На рынк... 3.4.2023, 14:23
Лошарик [quote name='Олега' date='3.4.2023, 14... 3.4.2023, 19:49
Shura_with_KINEF Да, такой Дифавтомат или УЗО сложно найти. Только ... 3.4.2023, 21:21
Гость Shura_with_KINEF
Вы как всегда оригинальны, низкий... 3.4.2023, 22:43
Олега Цитата(Гость @ 3.4.2023, 22:43) ..если то... 5.4.2023, 18:08
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 3.4.2023, 22:43) Shura_wit... 5.4.2023, 23:34
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.4.2023, 22:34... 6.4.2023, 5:47
Митяй_ Цитата(Лошарик @ 3.4.2023, 13:14) Привет ... 5.4.2023, 11:46
Tapkin Цитата(Митяй_ @ 5.4.2023, 11:46) Можно на... 5.4.2023, 18:09![]() ![]() ![]() |
|