Помогите разобраться, что произошло и почему сгорел дом.
Последний пролет ЛЭП, от которой был подключен дом, 2фазных ( 2 прибора учета), один ноль - проходили очень близко от фронтона. Крыша, водосточные трубы, слив цоколя вокруг дома - все из оцинковки (это все искрилось на стыках, как искра пьезо зажигалки). 8.12 ветер 12 м/с, провода стали касаться крыши, искры как от сварки. Я пришел с работы, в коридоре, где были счетчики, был запах дыма. В доме запаха не было, выключил все автоматы (шт. по 5-6 на прибор учета). Провода не плавились, а дыма становилось больше. Вышел на улицу и увидел под сайдингом пламя, было темно, но вроде какой-то провод был прилипшим к крыше. Пока вызывал пожарных, искры по всему наружнему железу (крыша, водостоки, цоколь). Еще пара сильных вспышек о крышу и на столбе. Потом выяснилось, что до пожара провода ЛЭП коротили о крышу, были искры, остались следы и на проводах и на железе крыши, что один из проводов перегорел о крышу где-то за час до пожара и еще плюс две аварии на нашей линии (включили фидер минут за 30-40 до пожара). Также после пожара нашли на брусе (первые ряды уцелели) следы, как от выжигателя под проводом заземления. Пламя появилось как раз по месту прохождения этого провода. Сейчас с лаборатории пришли результаты по образцам, изъятым в доме. Из 20, примерно на 10 показало КЗ (первичное). Дому 10 лет, провода медь, никаких проблем с электрикой, кроме сгоревших лампочек не было. Дознаватели считают, что причина пожара понятна, КЗ в нескольких местах одновременно. Хотят закрывать дело. Я не согласен. Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти? |
|
|
Александр-К Сгорел дом. Помогите. 1.2.2018, 0:03
просто Гоша Необходим чертёж/рисунок дома, расположения провод... 1.2.2018, 1:14
ЛЕША Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 4:03)... 1.2.2018, 2:27
с2н5он Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 1:03)... 1.2.2018, 7:17
гудвин 30 Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)... 1.2.2018, 8:23
Гость сочувствующий Что было построено первым, дом или ЛЭП? Вопрос осн... 1.2.2018, 9:13
Volt380 а потому что делать надо было всё сразу по нормаль... 1.2.2018, 10:38
Александр-К Мы этот дом купили 8 лет назад, сами не строили. П... 1.2.2018, 13:04
Олега Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04... 1.2.2018, 13:42
Ixtim Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)... 1.2.2018, 15:35
Гость сочувствующий Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)... 1.2.2018, 15:40
Александр-К Файлы JPEG (фото и схема) не подгружаются. Может н... 1.2.2018, 18:25
ЛЕША Грузите на сторонний файлообменник. Ссылку потом с... 1.2.2018, 18:52
Rezo Автор! Если уж создали тему (а вопрос серъёзн... 1.2.2018, 19:40
Александр-К Схема
Фото 1.2.2018, 22:04
Александр-К за час до пожара фазный пережгло о крышу, его обна... 1.2.2018, 23:51
Гость сочувствующий Если дело дойдёт до суда, в первую очередь будут р... 2.2.2018, 0:11
Гость Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04... 2.2.2018, 1:00
Ваня Иванов Согласен с предыдущими коллегами. Причиной пожара ... 2.2.2018, 1:22
ЛЕША По фото ВЛ-0,4кВ проходит через участок (над участ... 2.2.2018, 2:05
rosck Замыкание проводов на крыше могло вызвать обгорани... 2.2.2018, 5:13
шахтер Да уж, за час до пожара хозяин фотографирует дым, ... 2.2.2018, 7:17
ЛЕША Цитата(шахтер @ 2.2.2018, 11:17) а он про... 2.2.2018, 7:51
Александр-К дом построен после линии с разрешениями и соглосов... 2.2.2018, 8:26
ЛЕША Цитата(Александр-К @ 2.2.2018, 12:26... 2.2.2018, 8:56
gomed12 Цитата(Александр-К @ 2.2.2018, 8:26)... 2.2.2018, 9:23
Сунцов Денис никак не въеду, зачем крышу заземляли? Чтобы молни... 2.2.2018, 8:38
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 2.2.2018, 8:38) ник... 2.2.2018, 9:45
ЛЕША Цитата(Олега @ 2.2.2018, 13:45) Толку от ... 2.2.2018, 9:59
Олега Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 9:59) Если линия ... 2.2.2018, 10:54
gomed12 На ТП защита должна была сработать, что может и не... 2.2.2018, 9:57
ЛЕША Да ладно бы молния один раз в год ударила...
А то ... 2.2.2018, 11:26
Олега Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 11:26) А там то л... 2.2.2018, 11:54
ЛЕША А вот как повернулось.. Провод прилип. Никто не ож... 2.2.2018, 11:55
Олега Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 11:55) .. на крыш... 2.2.2018, 12:19
Rezo Цитата(Александр-К)дом построен после линии с... 2.2.2018, 13:21
Олега Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 13:21) И РЭС это ... 2.2.2018, 13:58
ЛЕША Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 17:21) И РЭС это ... 2.2.2018, 14:22
гудвин 30 Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 13:21) Вы это сер... 5.2.2018, 12:47
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 12:47) ... Н... 5.2.2018, 19:07
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2018, 20... 6.2.2018, 8:56
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2018, 8:56) Читаем... 6.2.2018, 9:10
Костян челябинский Ага, сейчас ещё окажется, что разрешение в огне сг... 2.2.2018, 17:08
zendo057 Металлическую крышу надо заземлять обязательно.В с... 5.2.2018, 23:13
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 5.2.2018, 23:13) ... В ... 6.2.2018, 6:41
zendo057 Да я так считаю.У автора совсем другой случай.Пров... 6.2.2018, 6:56
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 6.2.2018, 6:56) ... есл... 6.2.2018, 9:21
гудвин 30 Типа того.
Есть веши которые нужно понимать и ум... 6.2.2018, 9:13
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2018, 9:13) ...
Ес... 6.2.2018, 9:34
НИР Честно говоря не видел ни одну заземленную крышу ч... 6.2.2018, 9:44
Rezo Господа!.... Не смешивайте нарямую молниезащит... 6.2.2018, 9:51
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 9:51) ... Не смеш... 6.2.2018, 10:43
гудвин 30 Ладно отбрасываем землю.Пусть хозяин (бывший) пров... 6.2.2018, 11:55
Rezo Цитата(гудвин 30)Кто виноват что провода коснулись... 6.2.2018, 15:16
гудвин 30 А собственник в чем виноват.
Можете разъяснить.
Ес... 6.2.2018, 15:21
Rezo ЦитатаА собственник в чем виноват.
Можете разъясни... 6.2.2018, 15:56
гудвин 30 Т.Е вы утверждаете что собственник отвечает за сто... 6.2.2018, 16:21
Sn1x1 Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 14:56) Разъяснять... 6.2.2018, 16:36
S-cream Я вот с обоюдной виной не особо согласен.
При всей... 6.2.2018, 20:51
Sn1x1 Цитата(S-cream @ 6.2.2018, 20:51) Я ... 7.2.2018, 8:00
Rezo Цитата(S-cream)владелец участка не должен (не... 6.2.2018, 21:10
гудвин 30 Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 22:10) Вина собст... 7.2.2018, 9:15
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 9:15) ...
И ... 7.2.2018, 9:45
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 10... 7.2.2018, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 9:59) ... Го... 7.2.2018, 11:44
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 11... 7.2.2018, 14:08
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 14:08) Ешо р... 7.2.2018, 15:00
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 16... 7.2.2018, 15:36
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 15:36) ...
А... 7.2.2018, 21:54
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 21... 8.2.2018, 9:26
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2018, 9:26) ...
Пр... 8.2.2018, 10:51
Rezo Цитата(гудвин 30)Вы так и не ответили, чей столб.
... 7.2.2018, 9:38
Rezo ЦитатаАвтору нужно не размытое выражение а конкрет... 7.2.2018, 10:51
гудвин 30 Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:51) Это понятн... 7.2.2018, 11:28
Rezo Цитата(гудвин 30)Ваше отношение к теме и не только... 7.2.2018, 11:49
гудвин 30 МИРУ -МИР.
Жалко мужика.
Предлагаю слово ЕСЛИ на ф... 7.2.2018, 12:24
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 12:24) ...
... 7.2.2018, 13:08
Rezo Да у автора нарушение и по расстоянию ВЛ, таким об... 7.2.2018, 22:24
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 22:24) ... таким ... 7.2.2018, 23:40
гудвин 30 Т.Е вы косвенно признаете, что кто проводил (Т.Е э... 8.2.2018, 11:13
Rezo Цитата(гудвин 30)Приглашаю тоже поучаствовать в че... 8.2.2018, 17:47
Гость_Елена_* Подскажите пожалуста, после технологического подкл... 10.3.2023, 1:22
Митяй_ Цитата(Гость_Елена_* @ 10.3.2023, 1:22) П... 10.3.2023, 11:07
с2н5он строить новый дом 10.3.2023, 6:25
Электромонтёр Ну а с чего вы собираетесь эту экспертизу проводит... 10.3.2023, 8:40
Сунцов Денис Если электрическая причина пожара внешняя, у сосед... 10.3.2023, 10:03
Электромонтёр Пожарные то здесь при чём? С таким успехом надо пи... 10.3.2023, 11:28
Митяй_ Цитата(Электромонтёр @ 10.3.2023, 11:28) ... 10.3.2023, 13:44
Электромонтёр Ну пусть надзор. Сути не меняет. Как он может напи... 10.3.2023, 13:58
Митяй_ Цитата(Электромонтёр @ 10.3.2023, 13:58) ... 10.3.2023, 16:24
Rezo Цитата(Электромонтёр)Как он может написать не ерун... 10.3.2023, 16:57
случайный нет смысла обсуждать данный вопрос на форуме, всей... 10.3.2023, 17:56![]() ![]() ![]() |
|