Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор нулевой последовательности

MazzaFacker
сообщение 25.2.2023, 16:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2023
Пользователь №: 61023



Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Всем привет, подскажите пожалуйста на счёт Трансформаторов нулевой последовательности "бублик " 6кВ. Правильное пропускание через него это "прикладываю картинку" а если ещё имеется 5 жила контроля заземляющего проводника. То ее тоже необходимо выводить обратно из бублика.

Сообщение отредактировал MazzaFacker - 25.2.2023, 16:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.2.2023, 17:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



имеется 5 жила контроля заземляющего проводника - подробнее
на 6 кв - 5 жильный кабель ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MazzaFacker
сообщение 27.2.2023, 3:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2023
Пользователь №: 61023



5 жильный Высоковольтный кабель 6Кв.
3 фазные жилы
РЕ жила
Жила контроля РЕ жилы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 27.2.2023, 19:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Жилу контроля завести так-же как и Ре-жилу, если такая есть. В чем проблема? Физика процесса не понятна?
Жила должна или идти мимо тр-ра, либо через, но туда и обратно, чтобы не наводить тока в трансформаторе. Лучше мимо, но не всегда получается.
В одну сторону через тр-р должны идти только три фазы, геометрическая сумма токов которых перестаёт быть равной нулю только при замыкании жил кабеля на землю.
Если жила реальная, а не оплётка кабеля, как на рисунке, тогда лучше мимо. Гнуть жилу туда-сюда сложновато будет! Да и в просвет тр-ра может не пройти.
А если используется оплётка кабеля, к ней припаивают гибкую косичку и пропускают в кембрике через тр-р в обратном направлении.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 27.2.2023, 20:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 9:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены