![]() Трансформатор нулевой последовательности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор нулевой последовательности |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2023 Пользователь №: 61023 ![]() |
Сообщение отредактировал MazzaFacker - 25.2.2023, 16:49 |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
имеется 5 жила контроля заземляющего проводника - подробнее
на 6 кв - 5 жильный кабель ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2023 Пользователь №: 61023 ![]() |
5 жильный Высоковольтный кабель 6Кв.
3 фазные жилы РЕ жила Жила контроля РЕ жилы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Жилу контроля завести так-же как и Ре-жилу, если такая есть. В чем проблема? Физика процесса не понятна?
Жила должна или идти мимо тр-ра, либо через, но туда и обратно, чтобы не наводить тока в трансформаторе. Лучше мимо, но не всегда получается. В одну сторону через тр-р должны идти только три фазы, геометрическая сумма токов которых перестаёт быть равной нулю только при замыкании жил кабеля на землю. Если жила реальная, а не оплётка кабеля, как на рисунке, тогда лучше мимо. Гнуть жилу туда-сюда сложновато будет! Да и в просвет тр-ра может не пройти. А если используется оплётка кабеля, к ней припаивают гибкую косичку и пропускают в кембрике через тр-р в обратном направлении. Сообщение отредактировал sasha4312 - 27.2.2023, 20:26 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 9:13 |
|
![]() |