Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020 |
8.2.2023, 19:21
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Эта тема создана в связи с частыми вопросами, возникающими при подключении приборов коммерческого учёта электрической энергии (счётчиков), а также в связи с многочисленными ошибками подключения счётчиков системы АСКУЭ (Автоматизированной Системы Коммерческого Учёта Электроэнергии), установленных на опорах ВЛ.
Ниже показаны электрические схемы и примеры подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями межгосударственного ГОСТ 32395-2020 (можно посмотреть и скачать бесплатно здесь). В этом экземпляре ГОСТ 32395-2020 исправлены замеченные опечатки, в т.ч. и опечатка на рисунке А3 приложения А. Внимание! Большинство веб-сайтов распространяют электронную версию ГОСТ 32395-2020, где на рисунке А3 приложения А имеется опечатка (разделение PEN-проводника показано неверно). Правильно должно быть так, как показано на схеме ниже: ![]() Другие схемы подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020: ![]() ![]() Примеры выполнения монтажа щитков учёта. Ниже на левом изображении показана наиболее распространённая ошибка, где совмещённый нулевой и защитный PEN-проводник подключен непосредственно к нулевой клемме счётчика, а разделение PEN-проводника на нулевой рабочий N-проводник и защитный PE-проводник выполнено после счётчика. Такое подключение может вызывать завышенные показания некоторых моделей электронных счётчиков, а также может стать причиной выхода из строя счётчика в случае обрыва PEN-проводника между этим счётчиком и питающей ТП: ![]() На изображении ниже показано правильное подключение электронного счётчика согласно ГОСТ 32395-2020: ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Ваня Иванов Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020 8.2.2023, 19:21
gomed12 На фото названном как с правильным разделением, ра... 8.2.2023, 22:05
Олега Цитата(gomed12 @ 8.2.2023, 22:05) Для раз... 9.2.2023, 2:30
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 8.2.2023, 22:05) На фото... 9.2.2023, 10:44
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2023, 10:44) Име... 9.2.2023, 13:20
Roman D Главное в электроснабжении - это электроснабжение.... 9.2.2023, 12:04
Олега Замечу, что в ГОСТ 32395-2020 N-шина(ы) устанавлив... 9.2.2023, 16:21
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 9.2.2023, 16:21) Замечу, ч... 9.2.2023, 19:51
Олега Вань, не придумывал бы ты ничего.. Пример:
Ваня... 9.2.2023, 22:10
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 9.2.2023, 21:54) Вань, не ... 9.2.2023, 22:41
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2023, 22:41) Я т... 10.2.2023, 0:54
gomed12 ЦитатаА я ничего и не придумывал.
Немного было.
Де... 9.2.2023, 22:52
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 9.2.2023, 22:52) ...данн... 9.2.2023, 23:32
Roman D Вы там аббревиатурами не увлекайтесь, а?
ЦитатаКак... 9.2.2023, 23:47
Ваня Иванов На мой дилетантский в области стандартизации взгля... 10.2.2023, 14:21
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 10.2.2023, 14:21) На... 10.2.2023, 16:49
Rezo Опять одно и то же.....Цитата(Ваня Иванов)Вот и в ... 11.2.2023, 17:31
Олега Цитата(Rezo @ 11.2.2023, 17:31) Опять одн... 11.2.2023, 19:36
Rezo Цитата(Олега)А кто-то сказал, что на опоре ВЛ PEN-... 11.2.2023, 20:04
Олега Цитата(Rezo @ 11.2.2023, 20:04) ... есть ... 11.2.2023, 22:33
Rezo Цитата(Олега)повторное ЗУ на вводе никем не отменя... 12.2.2023, 0:10
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 0:10) Оно не отм... 12.2.2023, 0:31
Rezo Цитата(Олега)По-моему я внятно говорю про TN.Ну та... 12.2.2023, 1:58
Олега Rezo, ты внятно городишь ...
"1.1.17. Для об... 12.2.2023, 9:00
Rezo Цитата(Олега)Rezo, ты внятно городишь ...Найди в 1... 12.2.2023, 14:34
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 14:34) из ГОСТа ... 12.2.2023, 15:42
Rezo Цитата(Олега)Ну конечно.., Измы помню, а номер заб... 12.2.2023, 16:13
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 16:13) Ну вот и ... 12.2.2023, 17:09
Rezo Цитата(Олега)Похоже ты не в курсе что такое ввод в... 12.2.2023, 17:28
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 17:28) Ну да... 12.2.2023, 17:36
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 17:28) .. мне ли... 12.2.2023, 18:23
Rezo Цитата(Олега)Я же тебе привел цитатку из действующ... 12.2.2023, 18:02
Rezo Цитата(Олега)Все правильно, ЭУ здания начинается с... 12.2.2023, 18:25
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 18:25) А теперь ... 12.2.2023, 18:57
Rezo Цитата(Олега)Допускаются дополнительные ЗУ на ВЛ и... 12.2.2023, 21:55
Олега Цитата(Олега)
Допускаются дополнительные ЗУ на ВЛ ... 12.2.2023, 23:04
Rezo Цитата(Олега)мне абсолютно похрен твои наставления... 13.2.2023, 0:58
Олега Цитата(Rezo @ 13.2.2023, 0:58) Решил таки... 13.2.2023, 2:05
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 11.2.2023, 20:04) ...Однако... 15.2.2023, 16:14
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2023, 16:14) во... 15.2.2023, 20:19
Rezo Цитата(Ваня Иванов)С учётом замечаний и предложени... 15.2.2023, 16:23
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 9.2.2023, 13:20) Вопросо... 15.2.2023, 16:43
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2023, 16:43) (д... 15.2.2023, 16:58
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2023, 16:43) Од... 15.2.2023, 19:06
Олега Цитата(gomed12 @ 15.2.2023, 19:06) Наприм... 15.2.2023, 19:27
Rezo Цитата(Ваня Иванов)миллионы неквалифицированных по... 15.2.2023, 17:46
Олега Цитата(Rezo @ 15.2.2023, 17:46) О!...... 15.2.2023, 18:39
gomed12 Рис.3
Допустим для каких-то потребителей нужен N, ... 15.2.2023, 19:37
Олега Цитата(gomed12 @ 15.2.2023, 19:37) Вообще... 15.2.2023, 19:48
gomed12 Согласен.
Там, где только 2 класс может возникнуть... 15.2.2023, 20:05
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.2.2023, 20:19) ...наруж... 15.2.2023, 23:01
Ваня Иванов Добавлю к сказанному выше очень полезную ссылку (т... 16.10.2023, 11:08
Ваня Иванов Схема неправильного подключения трёхфазного ... 14.3.2024, 19:48
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.3.2024, 19:48) Сх... 15.3.2024, 14:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 19:26 |
|
|
|
|