Надо было заменить токосъёмник мостового крана. Сначала был токосъёмник на 3 колёсиках. Для замены выдали токосъёмник на 6 колёсиках без документации на него. Токосъёмник сломался из-за некачественного стыка направляющих токосъёмника. Прошу сообщить, 1) заменяемы ли указанные токосъёмники, 2)кто должен ремонтировать направляющие.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7624 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Раз встали вместо штатных, значит, подходят. Надо смотреть паспорт, сравните по току.
2. Обычно около подъемной лестницы крановщика установлен рубильник, там и проходит граница ответственности между электриками и электрослесарями кранов. Значит, от рубильника включая троллеи, токосъемник и сам кран обслуживают электрослесари. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»