![]() учет электроэнергии , одна фаза в трехфазный счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() учет электроэнергии , одна фаза в трехфазный счетчик |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Добрый день . Прошу меня не обсуждать и приказы моего руководства так же не обсуждать .
Озаботилось наше начальство расходом электроэнергии на освещение . Имеется три группы освещения . АВ стоят 16А . На все три АВ приходит одна фаза ( условно говоря "A") Что покажет трехфазный счетчик если на входа для фаз "B" и "C" подать фазу А. Три отходящие одноименные фазы завести в трехфазный счетчик . однофазных счетчиков нет . поставить счетчик выше ( в голове ) возможности не имеется . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Принимаем, что 3-х фазные счётчики прямого включения.
В них по каждому входу стоит токовый шунт. В итоге получается, что независимо от фазности каждый вход считает индивидуально, результат по потреблению складывает (1+2+3) и отображается. Исходя из этого счётчики можно собирать как кубики в конструкторах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Cпасибо
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |