Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вентиляция погреба 36 вольт

skovalev74
сообщение 10.8.2021, 14:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2021
Из: Саратов
Пользователь №: 58772



Подскажите кто соображает в электрике. В погребе 36 вольт переменного. Вентиляторы, которые имеются в продаже либо 12v переменного, либо 220 v. как сделать из 12 или 220 - 36 вольт? Не очень хочется покупать 3шт*12v для последовательного подключения, да и мне сказали, что первый при последовательном подключении может постоянно сгорать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 10.8.2021, 14:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Проще поменять трансформатор на 220/12 и будет счастье.
И вентиляторов море и ламп освещения океан)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.8.2021, 15:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3191
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Правильно, для особоопасных помещений 12В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skovalev74
сообщение 10.8.2021, 15:27
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2021
Из: Саратов
Пользователь №: 58772



Блок погребов (там их около 50-ти) на всех общий трансформатор. Я его поменять не смогу. Это и по деньгам накладно, да и другие собственники нафиг пошлют. А напряжение там как раз "безопасное" в соответствии с нормативами. Общее напряжение не поменять. Только изобретать что-то с вентиляторами. Сейчас стоит старый советский кулибинской переделки, но он задолбал ломаться.

Сообщение отредактировал skovalev74 - 10.8.2021, 15:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.8.2021, 15:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3191
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Суммарная мощность вентиляторов? Во все 50 погребов?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.8.2021, 17:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(skovalev74 @ 10.8.2021, 15:27) *
Блок погребов (там их около 50-ти) на всех общий трансформатор.

Так вы толком скажите: этот вентилятор на один погреб или на все ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skovalev74
сообщение 10.8.2021, 17:08
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2021
Из: Саратов
Пользователь №: 58772



На один из. У меня один погреб в блоке. Там нужен вентилятор для вытяжки. Питание подведено 36 вольт от общего трансформатора.

Сообщение отредактировал skovalev74 - 10.8.2021, 17:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.8.2021, 18:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(skovalev74 @ 10.8.2021, 17:08) *
На один из. Питание подведено 36 вольт от общего трансформатора.

Вы планируете ставить новый мотор на 12вольт постоянного или переменного тока ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skovalev74
сообщение 10.8.2021, 19:53
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2021
Из: Саратов
Пользователь №: 58772



Переменный ток 36 вольт входит в погреб. Нужно 12-ти или 220-ти вольтовый вентилятор переменного тока подключить к нему.

Всё, господа. Мне на другом форуме ответили, что достаточно прилепить к одному из контактов вентилятора сопротивление и подключить через него к питанию 36 V: "Таким образом вам нужно сопротивление 18 Ом, 32 Вт. Рекомендую поставить 50 Вт. Сопротивление может быть немного больше, но не меньше. Вентилятор подключаете последовательно с сопротивлением." Если это неправильно сообщите мне "валенку" в электрике.
Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.8.2021, 20:35
Сообщение #10





Гости






Какая мощность мотора вашего вентилятора? Сколько ватт потребление при 36 вольт питания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 10.8.2021, 20:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Нет у него ни мотора ни вентилятора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.8.2021, 21:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3191
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Нет вентилятора, не о чем и говорить. А совет с другого форума, в отсутствии вентилятора или, по крайней мере, его мощности и напряжения, бред сивой кобылы. Особенно мощность рассеивания этого сопротивления.
Если речь о форточном, или канальном вентиляторе мощностью до 100 - 150 Вт, проще поставить небольшой трансформатор 220/36 В и к нему вентилятор на 220 В, либо намотать/переделать трансформатор 36/12 В и купить 12-ти вольтовый вентилятор. Мне первый вариант нравится больше. Безопасность от преобразования 36/220 не пострадает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skovalev74
сообщение 10.8.2021, 21:08
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2021
Из: Саратов
Пользователь №: 58772



Вот расчет, который сделали для вентилятора мощностью 16 ватт:
Привожу расчет, что бы в случае других вводных смогли рассчитать самостоятельно.
Исходные данные: напряжение сети 36 В, напряжение вентилятора 12 В, мощность вентилятора 16 Вт.
Вычисляем ток вентилятора: 16 Вт/12 В=1.33 А.
Вычесляем сопротивление: 36 В-12 В/1.33 А=18 Ом.
Вычесляем мощность сопротивления: 1.33 А*1.33 А*18 Ом=32 Вт.
Таким образом вам нужно сопротивление 18 Ом, 32 Вт. Рекомендую поставить 50 Вт. Сопротивление может быть немного больше, но не меньше.
Вентилятор подключаете последовательно с сопротивлением,

Да, у меня вентилятора еще нет. Я не идиот, который сначала покупает, потом репу чешет (я итак лысый, чесать нечего). Я поэтому и задаю вопрос, чтобы пойти, купить то, что посоветуют люди, шаряшие в электрике. и поставить. А задал вопрос производителю бытовых оконных и канальных вентиляторов есть ли у них решение для сети 36 вольт, а в ответ тишина. Поэтому решил задать вопрос в форумах.

Извините, что не отвечаю сразу. Почему-то не приходят извещения об активности на этом форуме.

Сообщение отредактировал skovalev74 - 10.8.2021, 21:33
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.8.2021, 21:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



А вас КПД как у паровоза устраивает? Раз ток переменный, лучше применить ёмкость или транс.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skovalev74
сообщение 10.8.2021, 22:05
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2021
Из: Саратов
Пользователь №: 58772



Что Вы имеете в виду "как у паровоза"? Низкий? Тогда подскажите пожалуйста другой вариант. Мне предложили еще вариант подключить последовательно 3 вентилятора по 12 вольт переменного как гирлянду. Но три вентилятора сдуют нафиг всю заготовку с полок. Погреб где-то 2,5х1,5м. Только прошу попроще вариант, чтоб самому можно было собрать.

Сообщение отредактировал skovalev74 - 10.8.2021, 22:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.8.2021, 22:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Лучше всего вам подойдёт транс, в #12 развернуто написали. Просто, надёжно, хороший КПД.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2022, 8:58
Сообщение #17





Гости






Доброго дня!
Такую же проблему решил с помощью трансформатора ТПП 308-127/220-50. Соединил контакты 3-й с 10-м, а 5-й с 8-м, подал 36 вольт на 3 и 5 контакты, снял 12,5 В с 11 и 12-го контактов. и послал их на вентилятор переменного тока на 12В 16Вт. Полет нормальный, нагревания и проседания входного и напряжения не замечено).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skovalev74
сообщение 30.9.2022, 9:06
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2021
Из: Саратов
Пользователь №: 58772



Я в итоге просто повесил "гирлянду" из трех 12-вольтных вентиляторов переменного тока. Работает уже год прекрасно.

Сообщение отредактировал skovalev74 - 30.9.2022, 9:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.9.2022, 12:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Я бы вместо сопротивления использовал подходящую лампочку (накаливания) на 24 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2022, 12:38
Сообщение #20





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 30.9.2022, 12:01) *
Я бы вместо сопротивления использовал подходящую лампочку (накаливания) на 24 В.

но уже никому неинтересно icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены