Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб

Олега
сообщение 19.9.2022, 10:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18409
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.9.2022, 10:19) *
Да, можно использовать заглушку на 110 и к ней гермоввод под кабель
Повторюсь, если IP55 достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.9.2022, 10:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Гермовводы существуют IP68, даже взрывозащищенного исполнения, например, для типа взрывозащиты Ex-e, Ex-i, тут заморачиваться не придется.
Можно было и конец трубы направить не в небо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2022, 11:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18409
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.9.2022, 10:55) *
Гермовводы существуют IP68,..
В этом сомнений не было. Я про IP самих заглушек сказал.

Прикрепленное изображение


Цитата(gomed12 @ 19.9.2022, 10:55) *
Можно было и конец трубы направить не в небо.
Если "в небо" - 55 хватит. ))
А если не "в небо"(иногда с погружением в лужу), то + пара хомутов из нержавейки.

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2022, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2022, 13:43
Сообщение #14





Гости






А что, каболкой нельзя уплотнить? Всё лучше, чем паклей.Раньше всегда так делали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2022, 19:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18409
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А попробуйте гибкий d31 мм в пнд трубе 110 каболкой уплотнить до герметичности.. )) .. и расскажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.9.2022, 2:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 19.9.2022, 11:22) *

Прикрепленное изображение

И эти заглушки в таком виде использовать не стал бы, очень уж хлипкие и предназначены для другого
8.4.13 При укладке и монтаже кабельной канализации необходимо следить за тем, чтобы не произошло засорение каналов труб. С этой целью все свободные концы труб должны быть плотно закрыты заглушками.
ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные
в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами:
• для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1);
• для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм;


Сообщение отредактировал gomed12 - 23.9.2022, 2:28


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.9.2022, 7:22
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 22.9.2022, 19:16) *
А попробуйте гибкий d31 мм в пнд трубе 110 каболкой уплотнить до герметичности.. )) .. и расскажите.

А в чём проблема-то? В своё время даже металлорукав каболкой уплотнять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.9.2022, 9:35
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Каболка хороший материал для уплотнения не только в сантехнике но и кабеля, главное при набивке чтобы сама труба не деформировалась, если аккуратно, то годится.
Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом, так как сама не гниёт и не даёт влаге просочиться наружу.
Каболка так же применялась вместо сальникового уплотнения в насосах водяного отопления, но там немного другая пропитка, с добавлением графита- для смазки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2022, 13:37
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18409
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.9.2022, 9:35) *
Каболка...Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом
Вставленная труба упиралась в конусную часть раструба. Поэтому при набивке каболка дальше не проваливалась и чекан её хорошо уплотнял. Но если соединение было несоосным и зазор был мал для набивки (или просто неудобно работать в углу), раструб снаружи "бинтовали", с цементом.

Цитата(Гость сочувствующий @ 23.9.2022, 7:22) *
А в чём проблема-то? В своё время даже металлорукав каболкой уплотнять.
Металлорукав уплотняли герметично ? Справка: металлорукав Р3 - негерметичный, IP42
Скользкую сотку ПНД набивать каболкой до водонепроницаемости я бы даже не начинал.
Заглушка с сальником - аккуратное, быстро выполнимое (и перевыполнимое) решение

Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2022, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2022, 16:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9310
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так, джентльмены. Никакой каболки я не собираюсь применять. В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. И там решим.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2022, 1:45
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18409
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 23.9.2022, 16:48) *
В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG.
В понедельник надо бы купить еще резиновые кольца и для верности хомуты, типа такого:
Прикрепленное изображение
, не разорят. Под гайку MG (он герметичнее, чем PG) для жесткости добавь широкую шайбу (да хоть на весь диаметр трубы)

Да и эстетичнее черный MG на черной заглушке, с черным кабелем (светло-серый PG как бельмо)

Сообщение отредактировал Олега - 25.9.2022, 1:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.9.2022, 8:35
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9310
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Спасибо большое. Всё принял к сведению


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.9.2022, 11:43
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Отговаривать не буду, хозяин- барин, выдержку назначения колпака от ДКС привел выше.
С учетом долгосрочности эксплуатации конструкции можно выточить и из пластика с необходимыми толщинами стенок.
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.10.2022, 22:33
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Костян челябинский @ 23.9.2022, 16:48) *
В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. И там решим.

Что получилось в итоге?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2022, 9:35
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9310
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Приветствую. Позавчера ребята кабель затянули, завтра поеду за ними проверять. Фото сделаю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 3.10.2022, 8:54
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2022, 9:35) *
Приветствую. Позавчера ребята кабель затянули, завтра поеду за ними проверять. Фото сделаю


Ждем фото, интересно посмотреть, что получилось! icon_biggrin.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 7.10.2022, 10:28
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2022, 9:35) *
Приветствую. Позавчера ребята кабель затянули, завтра поеду за ними проверять. Фото сделаю


Ну как там, что получилось? Ждем фото!


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 7.10.2022, 11:57
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Колеги имейте совесть. Посоветовать посоветовали но отчёт то требовать зачем? Совсем нескромно палучается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2022, 12:47
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18409
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Электромонтёр @ 7.10.2022, 11:57) *
отчёт то требовать зачем?
Тем более три года не прошло icon_wink.gif


Прикрепленное изображение

Гермовывод©, до 5 кабелей icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2022, 13:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.10.2022, 5:59
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9310
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не, есть отчет. Пилить некогда было

Тут же проблема и с размером файла и с загрузкой

https://drive.google.com/file/d/1vMVafd7__Q...ew?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1vTyUnxTwvK...ew?usp=drivesdk


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения