![]() Норма изоляции сопротивления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Норма изоляции сопротивления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2020 Пользователь №: 56748 ![]() |
Запутали меня эти цифры, ни где толком не написано что к чему на 100% верно относится. Где то написано что минимальное сопротивление 0.5 МОм но чаще принимают 1МОм, где то написано 25МОм, где то 100МОм, где то совсем не понятные цифры, всё про двигатели до 1000в.
Я понять не могу где правда, то ли 1МОм минимальное сопротивление обмотки трёхфазного АД а 25МОм между обмоткой и землёй, то ли хз как ещё. Помогите разобраться. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение:
– 500 В — у электродвигателей напряжением до 500 В – 1000 В — у электродвигателей напряжением до 1000В – 2500 В — у электродвигателей напряжением выше 1000 В обмоток статора, у электродвигателей на напряжение до 1000 В Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 1 МОм при температуре 10-30 °С, а при температуре 60 °С — 0,5 МОм для погружного двигателя 20 - в горячем состоянии 110 -в холодном состоянии Сообщение отредактировал moshkarow - 5.9.2022, 10:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цифры могут быть разными, эксплуатационные измерения, послеремонтные, при консервации.. Смотрите нормативные документы на конкретное оборудование.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 7:54 |
|
![]() |