Имеем однокомнатную квартиру в новостройке. Хочу переделать электрику и сделать щиток в квартире.
Сейчас щит общий на площадке и он меня категорически не устраивает.
Предположительно хочется сделать:
1) Оставить на площадке только ввод и счетчик. Ввод сейчас на 40А. Хочу поменять на 50А.
2) Завести кабель 3*10 в квартиру и собрать такой щиток:
Прикрепленное изображение


Щит на площадке:
1. Автомат 2P 50А – 1шт

Щиток в квартире:
2. Реле напряжения 63А – 1шт
3. УЗО 63А 0,03А тип А - 2шт
3. Автомат 1P 32А 6кА – 2шт
3. Автомат 1P 15А 6кА – 4шт
4. Автомат 1P 10А 6кА – 2шт
5. Провод ПУГВ многожильный 6мм2 синий – 5м
6. Провод ПУГВ многожильный 6мм2 красный – 5м
7. Провод ПУГВ одножильный желто-зеленый – 50м
8 Наконечник НШВИ 6-12 – 1пачка
9 Наконечник НШВИ(2) 6-12– 10шт
10 Щиток пластиковый встраиваемый 15 модулей – 1шт

Все ли нормально подобрано? Может замечания какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.9.2022, 22:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Noobs @ 4.9.2022, 21:29) *
Сейчас щит общий на площадке и он меня категорически не устраивает.

Почему?
Стоимость комплектующих (проводов, автоматов, узо, щитов...) посчитали? Сколько получилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.9.2022, 22:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3160
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Надеюсь, разрешение на увеличение мощности (замена вводного автомата) получили.
Не надо розетку на холодильник запитывать через УЗО.
Надо разделить группы розеток и освещения на разные УЗО. Установка УЗО резко снижает надёжность, а так в помещениях, не пропадёт сразу всё, и розетки и освещение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noobs
сообщение 4.9.2022, 22:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.9.2022
Пользователь №: 60095



Dimka1, потому что:
1) Ввод 40А однополюсной
2) 1 диф автомат на плиту
3) 2 диф автомата не помню на что
4) Автомат 16А на весь свет
Розетки 3*1,5.
Цитата
Стоимость комплектующих (проводов, автоматов, узо, щитов...) посчитали? Сколько получилось?

Точную сумму не считал. Да и не важно какая она выйдет. Ну допустим щиток выйдет тыщ 15.
На текущий момент меня интересует сама сборка щитка. Норм или лучше что-то поменять/добавить/убрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.9.2022, 22:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Noobs @ 4.9.2022, 22:46) *
Dimka1, потому что:
1) Ввод 40А однополюсной
2) 1 диф автомат на плиту
3) 2 диф автомата не помню на что
4) Автомат 16А на весь свет
Розетки 3*1,5.

Проблема то в чем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noobs
сообщение 4.9.2022, 22:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.9.2022
Пользователь №: 60095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.9.2022, 22:45) *
Надеюсь, разрешение на увеличение мощности (замена вводного автомата) получили.

Пока нет. Но думаю это не будет проблемой. Стоит автомат однополюсной на 40А. icon_sad.gif
Цитата
Не надо розетку на холодильник запитывать через УЗО.

Места уже нет для доп автомата. Хотелось бы влезть в 15 мест.
Цитата
Надо разделить группы розеток и освещения на разные УЗО. Установка УЗО резко снижает надёжность, а так в помещениях, не пропадёт сразу всё, и розетки и освещение.

С этим согласен, но повторюсь, что мест в щитке больше нет, тем более, чтобы поставить третье УЗО на свет. Сейчас УЗО связано с освещением и не сильно критичными розетками. Если оно выйдет из строя, другие розетки почти во всей квартире будут работать.

Цитата(Dimka1 @ 4.9.2022, 22:50) *
Проблема то в чем?

В том, что меня не устраивает автомат на ввод, количество автоматов и сечение кабеля. Вроде очевидно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.9.2022, 23:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3160
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Noobs @ 4.9.2022, 22:56) *
Места уже нет для доп автомата. Хотелось бы влезть в 15 мест.
повторюсь, что мест в щитке больше нет

Розетки кондиционер - лишний, можно прицепить к любой группе, потребление не очень большое.
УЗО для безопасных помещений - излишество. Маловероятно создать при прикосновении достаточный ток на землю для его срабатывания. Для влажных, другое дело. Опять-таки, дифавтомат будет компактнее чем УЗО с автоматом.
Если поставить бойлер на 50 - 80 литров вместо проточного водонагревателя, эту группу можно тоже убрать, и подключить к любой силовой группе, да той же плите.

На всё освещение в однокомнатной квартире одного автомата предостаточно.


--------------------
Вернуться в начало страницы