Всех приветствую. Хочу уточнить у знающих людей, есть ли разница в подключении контактора и УЗО в смысле очередности. У меня ситуация следующая: свет разделен на две части (УЗО 1 - одна часть и УЗО 2 - вторая часть). Но весь свет должен отключаться с Мастера. И тут вижу два варианта:
1. УЗО 1 - контактор1- нагрузка; УЗО 2 - контактор2 - нагрузка. Здесь Мастер (запускает сразу оба контактора)
2. Контактор - УЗО 1 - нагрузка + УЗО 2 - нагрузка
Второй вариант дешевле на один контактор, но для УЗО не вредно ли будет регулярное обесточивание, как считаете? В варианте с двумя контакторами УЗО не обесточиваются. Возможно, какой-то и третий вариант есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.8.2022, 6:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



весь свет должен отключаться с Мастера - для чего ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.8.2022, 9:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Не вредно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.8.2022, 13:49
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(adp @ 1.8.2022, 20:18) *
Всех приветствую. Хочу уточнить у знающих людей, есть ли разница в подключении контактора и УЗО в смысле очередности. У меня ситуация следующая: свет разделен на две части (УЗО 1 - одна часть и УЗО 2 - вторая часть). Но весь свет должен отключаться с Мастера. И тут вижу два варианта:
1. УЗО 1 - контактор1- нагрузка; УЗО 2 - контактор2 - нагрузка. Здесь Мастер (запускает сразу оба контактора)
2. Контактор - УЗО 1 - нагрузка + УЗО 2 - нагрузка
Второй вариант дешевле на один контактор, но для УЗО не вредно ли будет регулярное обесточивание, как считаете? В варианте с двумя контакторами УЗО не обесточиваются. Возможно, какой-то и третий вариант есть?


Не вредно.
Вариант №2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.8.2022, 19:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



хотелось бы уточнить это квартира или дача ,дом.
на квартиру в которой постоянно проживают люди - смысла не вижу.
хотелось бы увидеть схему щитка полностью .
узо на свет - спорное решение.
для чего весь свет отключать с мастера ?
посмотреть другое решение вопроса - АВ управляемый по WI-FI.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 2.8.2022, 22:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(moshkarow @ 2.8.2022, 6:39) *
весь свет должен отключаться с Мастера - для чего ?

Ну в этом и смысл Мастера) Уходя, выключить все, что забыл. Удобно же..

Благодарю за ответ

Щит еще не начал собирать, да и схемы не умею рисовать. «УЗО на свет спорное решение» - просто делаю то, что требуют Правила. А так, да, всю жизнь без УЗО свет светил - и дальше будет светить.. Необязательная мера
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.8.2022, 23:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



«УЗО на свет спорное решение» - просто делаю то, что требуют Правила
назовите тип УЗО и название правил и пункт.?
А как же утюг ?
А как же бра которое включается в розетку ?

Уходя, выключить все, что забыл. Удобно же..

Мы говорим про -свет . Вы живете один ?

следующий вопрос
УЗО - электронное или механическое ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 2.8.2022, 22:46


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.8.2022, 5:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Где будет находиться мастер -кнопка . где находиться распредщиток ?
схемы не умею рисовать - схема находиться в голове ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 3.8.2022, 9:07
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Да, посмотрел - Вы правы насчет необязательности УЗО в освещении. Тогда и не буду его на УЗО заводить. Это квартира заказчика. Заведем на Мастер все, что удобно отключать при уходе. Мастер находится у входной двери (в 2-3 метрах от щита). УЗО механическое. О какой схеме речь («в голове»)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2022, 9:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нормальный типа мастер, чё. Схемы рисовать не умеет, правил установки и подбора УЗО тоже не знает. Зато уже клиент у него есть. Этот твой клиент то хоть знает что ты в электрике как заяц в геометрии?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 4.8.2022, 0:51
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



А ты-то, смотрю, родился электриком, умник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2022, 5:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет, я сначала на него выучился, отработал пару лет на дядю, а уж потом начал работать на себя и клиентов. И у штукатуров никогда работу не отнимал. А вот штукатуры, типа тебя, всегда думают что в чужих руках ОН всегда толще и чего там сложного - два проводочка соединить


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 5.8.2022, 11:46
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Ооо, я уже и штукатуром стал у тебя.. Совет: никогда не говори того, чего не знаешь. Если не хочешь прослыть балаболом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.8.2022, 13:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну то, что электрик из тебя как из говна пуля мы это уже и так понятно. Не понятно почему ты хватаешься за работу, в которой нихрена не смыслишь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 6.8.2022, 10:35
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Ты чушь несешь. Во-первых, с чего ты взял, что «нихрена не смыслю»? Не все знать и нихрена не смыслить - разные понятия. В разделе «Профи» тут люди так же задают вопросы. Да и ты наверняка задавал. Они тоже, по твоей логике, нихрена не смыслят?! Или все-таки не все знают?! Построй в ряд со всей страны ща тысячу электриков и посмотри, сколько из них будут «все знать». Все знают только преподы в лучшем случае. Для этого и существуют форумы. Но ты, как я вижу, используешь их для самоутверждения и глумления по ходу.. Чему-то научился, обрел уверенность - теперь можно и постебать «молодежь»😉
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.8.2022, 11:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(adp)
Построй в ряд со всей страны ща тысячу электриков и посмотри, сколько из них будут «все знать»
Если читать "между строк", то "Костян челябинск..". и говоит о том, что все с дипломами высшего образованя, а на работу взять не кого - сплошные "дубы"....
Вы не обижайтесь, но даже в разделе "чайников", Вы не совсем "чайник", занимаясь эл.монтаными работами.
Поэтому выражайте свою мысль технически более "лаконично".....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.8.2022, 14:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Все знают только преподы в лучшем случае - это хорошо что вы так думаете о своих преподавателях .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 12:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены