УЗО и Контактор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО и Контактор |
1.8.2022, 20:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Всех приветствую. Хочу уточнить у знающих людей, есть ли разница в подключении контактора и УЗО в смысле очередности. У меня ситуация следующая: свет разделен на две части (УЗО 1 - одна часть и УЗО 2 - вторая часть). Но весь свет должен отключаться с Мастера. И тут вижу два варианта:
1. УЗО 1 - контактор1- нагрузка; УЗО 2 - контактор2 - нагрузка. Здесь Мастер (запускает сразу оба контактора) 2. Контактор - УЗО 1 - нагрузка + УЗО 2 - нагрузка Второй вариант дешевле на один контактор, но для УЗО не вредно ли будет регулярное обесточивание, как считаете? В варианте с двумя контакторами УЗО не обесточиваются. Возможно, какой-то и третий вариант есть? |
|
|
|
|
2.8.2022, 6:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
весь свет должен отключаться с Мастера - для чего ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
2.8.2022, 9:17
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Не вредно.
|
|
|
2.8.2022, 13:49
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Всех приветствую. Хочу уточнить у знающих людей, есть ли разница в подключении контактора и УЗО в смысле очередности. У меня ситуация следующая: свет разделен на две части (УЗО 1 - одна часть и УЗО 2 - вторая часть). Но весь свет должен отключаться с Мастера. И тут вижу два варианта: 1. УЗО 1 - контактор1- нагрузка; УЗО 2 - контактор2 - нагрузка. Здесь Мастер (запускает сразу оба контактора) 2. Контактор - УЗО 1 - нагрузка + УЗО 2 - нагрузка Второй вариант дешевле на один контактор, но для УЗО не вредно ли будет регулярное обесточивание, как считаете? В варианте с двумя контакторами УЗО не обесточиваются. Возможно, какой-то и третий вариант есть? Не вредно. Вариант №2 |
|
|
|
|
2.8.2022, 19:13
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
хотелось бы уточнить это квартира или дача ,дом.
на квартиру в которой постоянно проживают люди - смысла не вижу. хотелось бы увидеть схему щитка полностью . узо на свет - спорное решение. для чего весь свет отключать с мастера ? посмотреть другое решение вопроса - АВ управляемый по WI-FI. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
2.8.2022, 22:34
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
весь свет должен отключаться с Мастера - для чего ? Ну в этом и смысл Мастера) Уходя, выключить все, что забыл. Удобно же.. Благодарю за ответ Щит еще не начал собирать, да и схемы не умею рисовать. «УЗО на свет спорное решение» - просто делаю то, что требуют Правила. А так, да, всю жизнь без УЗО свет светил - и дальше будет светить.. Необязательная мера |
|
|
2.8.2022, 23:01
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
«УЗО на свет спорное решение» - просто делаю то, что требуют Правила
назовите тип УЗО и название правил и пункт.? А как же утюг ? А как же бра которое включается в розетку ? Уходя, выключить все, что забыл. Удобно же.. Мы говорим про -свет . Вы живете один ? следующий вопрос УЗО - электронное или механическое ? Сообщение отредактировал moshkarow - 2.8.2022, 22:46 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
3.8.2022, 5:26
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Где будет находиться мастер -кнопка . где находиться распредщиток ?
схемы не умею рисовать - схема находиться в голове ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.8.2022, 9:07
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Да, посмотрел - Вы правы насчет необязательности УЗО в освещении. Тогда и не буду его на УЗО заводить. Это квартира заказчика. Заведем на Мастер все, что удобно отключать при уходе. Мастер находится у входной двери (в 2-3 метрах от щита). УЗО механическое. О какой схеме речь («в голове»)?
|
|
|
3.8.2022, 9:36
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нормальный типа мастер, чё. Схемы рисовать не умеет, правил установки и подбора УЗО тоже не знает. Зато уже клиент у него есть. Этот твой клиент то хоть знает что ты в электрике как заяц в геометрии?
-------------------- |
|
|
|
|
4.8.2022, 0:51
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
А ты-то, смотрю, родился электриком, умник?
|
|
|
4.8.2022, 5:03
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет, я сначала на него выучился, отработал пару лет на дядю, а уж потом начал работать на себя и клиентов. И у штукатуров никогда работу не отнимал. А вот штукатуры, типа тебя, всегда думают что в чужих руках ОН всегда толще и чего там сложного - два проводочка соединить
-------------------- |
|
|
5.8.2022, 11:46
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Ооо, я уже и штукатуром стал у тебя.. Совет: никогда не говори того, чего не знаешь. Если не хочешь прослыть балаболом.
|
|
|
5.8.2022, 13:18
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну то, что электрик из тебя как из говна пуля мы это уже и так понятно. Не понятно почему ты хватаешься за работу, в которой нихрена не смыслишь
-------------------- |
|
|
6.8.2022, 10:35
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Ты чушь несешь. Во-первых, с чего ты взял, что «нихрена не смыслю»? Не все знать и нихрена не смыслить - разные понятия. В разделе «Профи» тут люди так же задают вопросы. Да и ты наверняка задавал. Они тоже, по твоей логике, нихрена не смыслят?! Или все-таки не все знают?! Построй в ряд со всей страны ща тысячу электриков и посмотри, сколько из них будут «все знать». Все знают только преподы в лучшем случае. Для этого и существуют форумы. Но ты, как я вижу, используешь их для самоутверждения и глумления по ходу.. Чему-то научился, обрел уверенность - теперь можно и постебать «молодежь»😉
|
|
|
6.8.2022, 11:40
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(adp) Построй в ряд со всей страны ща тысячу электриков и посмотри, сколько из них будут «все знать» Если читать "между строк", то "Костян челябинск..". и говоит о том, что все с дипломами высшего образованя, а на работу взять не кого - сплошные "дубы"....Вы не обижайтесь, но даже в разделе "чайников", Вы не совсем "чайник", занимаясь эл.монтаными работами. Поэтому выражайте свою мысль технически более "лаконично"..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
6.8.2022, 14:04
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Все знают только преподы в лучшем случае - это хорошо что вы так думаете о своих преподавателях .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 8:03 |
|
|
|
|