Подключение трехфазного счётчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение трехфазного счётчика |
14.7.2022, 23:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2022 Пользователь №: 59895 |
Здравствуйте. Имеется такой вопрос. Правильно ли будет вести учёт трехфазный счетчик если на первый и второй его ввод подключена фаза А, а на третий ввод фаза Б?
Имеется общий ввод в дом, но третья фаза по каким-то причинам не используется, пока ответа не нашёл. Напряжение на ней немерил. Сообщение отредактировал Alex512 - 14.7.2022, 23:41 |
|
|
|
|
15.7.2022, 6:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
да
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
15.7.2022, 6:37
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет
-------------------- |
|
|
15.7.2022, 7:14
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_asd_*_* |
15.7.2022, 13:56
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Добрый день.
Согласно ГОСТ 52322-2005, п.8.2. - многофазные счетчики с тремя измерительными элементами должны измерять энергию и регистрировать показания в пределах граничных значений изменения погрешности, если прерываются: - в трехфазной четырехпроводной сети — одна или две фазы, - в трехфазной трехпроводной сети — одна из трех фаз. В Вашем случае счетчик ЦЭ6803 10-100А с классом точности 1, при отсутствии напряжения на одной или двух фазах, будет учитывать электроэнергию с дополнительной погрешностью 2 %. |
|
|
15.7.2022, 16:23
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
где у ТС про отсутствие напряжения на фазе?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_случайный_* |
15.7.2022, 17:33
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Похоже, что ТС ищет способ "оптимизировать" потребление, путем оригинального подключения счетчика
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|