Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение трехфазного счётчика

Alex512
сообщение 14.7.2022, 23:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.7.2022
Пользователь №: 59895



Здравствуйте. Имеется такой вопрос. Правильно ли будет вести учёт трехфазный счетчик если на первый и второй его ввод подключена фаза А, а на третий ввод фаза Б?
Имеется общий ввод в дом, но третья фаза по каким-то причинам не используется, пока ответа не нашёл. Напряжение на ней немерил.

Сообщение отредактировал Alex512 - 14.7.2022, 23:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.7.2022, 6:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



да


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2022, 6:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9361
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2022, 7:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 15.7.2022, 13:56
Сообщение #5





Гости






Добрый день.
Согласно ГОСТ 52322-2005, п.8.2. - многофазные счетчики с тремя измерительными элементами должны измерять энергию и регистрировать
показания в пределах граничных значений изменения погрешности, если прерываются:
- в трехфазной четырехпроводной сети — одна или две фазы,
- в трехфазной трехпроводной сети — одна из трех фаз.

В Вашем случае счетчик ЦЭ6803 10-100А с классом точности 1, при отсутствии напряжения на одной или двух фазах, будет учитывать электроэнергию с дополнительной погрешностью 2 %.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2022, 16:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



где у ТС про отсутствие напряжения на фазе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 15.7.2022, 17:33
Сообщение #7





Гости






Похоже, что ТС ищет способ "оптимизировать" потребление, путем оригинального подключения счетчика icon_sad.gif.. нехорошо
Вернуться в начало страницы