Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Стабилизатор , потребляемая мощность стабилизатора АСН 10000/1-ЭМ

eremine111
сообщение 26.6.2022, 14:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.6.2022
Пользователь №: 59839



Здравствуйте! Интересует собственная потребляемая мощность стабилизатора Ресанта АСН 10000/1-ЭМ. Работа без нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2022, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9272
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



RTFM не помогает?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eremine111
сообщение 26.6.2022, 21:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.6.2022
Пользователь №: 59839



В тех. описании данных нет.

Сообщение отредактировал eremine111 - 26.6.2022, 21:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.6.2022, 21:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
В тех. описании данных нет.
Ну если уж очень нужен этот параметр, то взять и провести измерения - в чём проблема?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2022, 21:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9272
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(eremine111 @ 26.6.2022, 23:27) *
В тех. описании данных нет.

А где эти данные должны взять мы? Из носа выковыривать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.6.2022, 21:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(eremine111 @ 26.6.2022, 14:00) *
Здравствуйте! Интересует собственная потребляемая мощность стабилизатора Ресанта АСН 10000/1-ЭМ. Работа без нагрузки.

Данная хрень называется мощность холостого хода стаба, без нагрузки, как подсказали, замеряете потребляемый ток и напряжение на вводных клеммах, перемножаете их и получаете потребляемую из сети мощность при хх.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2022, 5:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9272
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



gomed12, не пойдет. Пациент получит полную мощность, а не активную. А у этого типа стабилизаторов, если я ничего не путаю, на холостом ходу косинус должен быть около 0.2


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eremine111
сообщение 27.6.2022, 5:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.6.2022
Пользователь №: 59839



Всем спасибо!!!