Имеется погружной насос, мощность 13 кВт работающий совместно со станцией защиты и управления "Каскад". В связи с ремонтными работами дирекция требует убрать всё "хозяйство" скважины под землю. Вопрос где разместить станцию управления? От ТП к скважине подходит силовой кабель 70 кв мм, рабочий или нет вариант разместить станцию в ТП?
|
|
|
sergdes Станция управления и защиты "Каскад" 21.6.2022, 14:06
gomed12 Ограничивающим скорее всего будет расстояние от ТП... 22.6.2022, 21:05
sergdes Контроль по давлению и сухому ходу. в вышеуказанн... 23.6.2022, 10:50
gomed12 Если расстояние менее 500 м смело переносите. 23.6.2022, 21:30
sergdes Т.е. возможно подключить кабель питания погружного... 24.6.2022, 10:30
gomed12 Электрические характеристики сети из-за переноса ш... 26.6.2022, 20:43![]() ![]() ![]() |
|