Оценка правильности учета электроэнергии , Энергосчетчик на 10кВ и на 0,4КВ тр-ра 10кВ/0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оценка правильности учета электроэнергии , Энергосчетчик на 10кВ и на 0,4КВ тр-ра 10кВ/0,4кВ |
26.5.2022, 9:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2022 Пользователь №: 59752 |
У нас подстанция 110кВ/10кВ, одной ячейки 10кВ питается подстанция предприятия 10кВ/0,4кВ
Есть счетчик в ячейке 10кВ, кабель до подстанции предприятия АСБ2Л-10 3х150 длинна 4451м, трансформатор ТМГ1600кВА 10/0,4кВ. Коэффициент трансформации тр-ра тока по 10кВ 80. Собираемся поставить счетчик косвенного подключения на 0,4кВ трансформатора ТМГ1600кВА 10/0,4кВ и оценить правильность учета электроэнергии, сравнив показания счетчиков в конце и начале линии 10кВ. Вопрос как перерасчитать показания энергосчетчика 0,4кВ на 10кВ(т.е. на показания счетчика который находился бы в конце линии 10кВ)? Может есть еще какой-либо способ решения этой задачи? |
|
|
Николай45 Оценка правильности учета электроэнергии 26.5.2022, 9:56
с2н5он добавляете потери в кабеле и трансформаторе, но т.... 26.5.2022, 11:50
gomed12 Ничего пересчитывать не нужно. КВт*ч так и останут... 26.5.2022, 21:28
с2н5он gomed12 об их расчёте и речь 27.5.2022, 7:30
gomed12 Цитата(Николай45 @ 26.5.2022, 9:56) Коэфф... 27.5.2022, 10:20![]() ![]() ![]() |
|