Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кто должен выдавать наряд?

fanat1k
сообщение 20.5.2022, 12:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Всем привет. Такой вопрос, приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение должен выдаваться этим объектом и соответственно отключает местный электрик и потом лаборатория приступает к своей работе? Либо наряд выдаётся электролабораторией и сотрудники делают всё сами от и до?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 20.5.2022, 23:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не указано в каких ЭУ выполняются работы по уровню напряжения.
Цитата(fanat1k @ 20.5.2022, 12:05) *
приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение...

Процедура производства работ командированным персоналом в ЭУ владельца несколько сложный, чем изложена.
В ЭУ с простой и наглядной схемой, таковой является схема с односторонним питанием независимо от уровня напряжения.
В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации.
Это значит, руководитель местного оперативного персонала, либо ремонтного персонала с правами оперативного, в соответствии с договором с подрядной организацией, дает указание своему персоналу на допуск к производству измерений с записью в оперативный журнал.
Считаю, данная процедура достаточной.
В ЭУ выше 1000 В уже производятся не измерения , а испытания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 27.5.2022, 11:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(gomed12 @ 20.5.2022, 23:37) *
В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации.

ПОТЭЭ, п.39.2: если передвижная установка - наряд; п.39.28: если просто мегаомметр - распоряжение или перечень; п.8.1: в порядке текущей эксплуатации выполняется только оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за ним оборудовании; п.46.10: командированные работают только по нарядам и распоряжениям. Если им дать оперативные права, то могут и по перечню (нет нужды объяснять, почему в данном случае командированным испытателям оперативных прав не дадут?).

Наиболее правильное решение привел Opornik


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы