![]() Кто должен выдавать наряд? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кто должен выдавать наряд? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 ![]() |
Всем привет. Такой вопрос, приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение должен выдаваться этим объектом и соответственно отключает местный электрик и потом лаборатория приступает к своей работе? Либо наряд выдаётся электролабораторией и сотрудники делают всё сами от и до?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не указано в каких ЭУ выполняются работы по уровню напряжения.
приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение... Процедура производства работ командированным персоналом в ЭУ владельца несколько сложный, чем изложена. В ЭУ с простой и наглядной схемой, таковой является схема с односторонним питанием независимо от уровня напряжения. В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации. Это значит, руководитель местного оперативного персонала, либо ремонтного персонала с правами оперативного, в соответствии с договором с подрядной организацией, дает указание своему персоналу на допуск к производству измерений с записью в оперативный журнал. Считаю, данная процедура достаточной. В ЭУ выше 1000 В уже производятся не измерения , а испытания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации. ПОТЭЭ, п.39.2: если передвижная установка - наряд; п.39.28: если просто мегаомметр - распоряжение или перечень; п.8.1: в порядке текущей эксплуатации выполняется только оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за ним оборудовании; п.46.10: командированные работают только по нарядам и распоряжениям. Если им дать оперативные права, то могут и по перечню (нет нужды объяснять, почему в данном случае командированным испытателям оперативных прав не дадут?). Наиболее правильное решение привел Opornik -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |