7.11.2007, 18:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8972 |
Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо!
|
|
|
|
|
8.11.2007, 6:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Мой тебе совет: возьми автомат серии ВА с ним идет паспорт в паспорте указанные его характеристики, а именно кривая срабатывания защиты от времени! номинальный ток автомата получится как Iном.дв.*1,5. А вот характеристику:А,В,С,D выбери в зависимости от времени пуска твоего двигателя. Желаю Удачи!!!!!!!!!
|
|
|
8.11.2007, 6:36
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Если пуски не частые то я думаю не надо пускатель, если конечно не предусмотренно дистанционное управление этим двигателем с какого то удаленного места. Если хочешь включать его из соседнего помещения, то тогда ставь пускатель, а если двигатель у тебя большую часть времени в работе и не надо иметь возможность экстренного отключения то тогда пускатель не нужен...
|
|
|
8.11.2007, 7:05
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 7999 |
ставь Schneider Electric типа ВА63 кривая отключения: С (5-10крат. Iном)
-------------------- Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 8:33
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У АВВ есть специальн для этого серия автоматов М, там помоему маркировка продублирована в кВтах
|
|
|
8.11.2007, 9:58
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8972 |
Пускатели необходимы. Т.к. двигатель устанавливается на перекачку топлива в небольшом заправочном пункте.
А так же необходимы пускатели на две колонки. Если кто сталкивался с этим, подскажите, какие подобрать. Самой не разобраться. За ранее спасибо! |
|
|
8.11.2007, 10:29
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
пускатели возьми ПМ12-025-150, особое внимание обрати на возможное исполнение дополнительных контактов, а также на кол-во контактов приставки ПКЛ!!!! Вторую величину рекомендую из-за фактора долговечности и если что возможности перехода на более мощный двигатель!!!
|
|
|
|
|
8.11.2007, 14:37
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
FAZA13
Двигатель насоса должен быть взрывозащищенного исполнения. Ввод кабеля в ЭД герметичный, сальник должен соответствовать диаметру (сечению жилы) кабеля. Кабель д/б негорючий, бензостойкий. Насос для подъема топлива из резервуара самовсасывающий типа СВН. Для наземных резервуаров годится еще и любой центробежный, как Ваш. Аппаратура для защиты и управления во взрывопожароопасных зонах д/б во взрывобезопасной оболочке с обозначением Exd для различных зон. Для насоса аппаратура управления и защиты в ЭШ операторной, кнопка обычно у сливной площадки, их марки ПВК-25-с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIАТ6, 1ExdIIВТ6, 1ExdIIСТ6, 2ExеdIIСТ6 или КУ-91 (или КУ-92) рудничного исполнения. Автоматические выключатели, пускатели общепромышленные. Для ТРК - авт. выключатели с номиналом не более 2,5 А, лучше АВВ типа MS225, с тепловым расцепителем 1,6-2,5 А. Магн. пускатели используются с пультом ДУ или при ручн. управлении, при использовании ПК, они не нужны. Их марка по предыдущему посту или соответствующие АВВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.11.2007, 18:54
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо У крупных производителей есть спец. автоматы защиты двигателей как писал Anatoli ВАМУ и GV2 у Шнейдер Электрик, PKZMO у Моэллера. Например, ВАМУ 6,3 на ток от 4 до 6А -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|