Проблема с включением выключателя, встаёт на фиксацию через раз. Терминал управления пишет несанкционированное отключение, что означает не фиксация выключателя. Регулировка выключателя в плане зазоров блока управления, усиление и ослабление пружины ни к чему не привели. Цепи отключения проверены и исключены, как возможная проблема. В чём ещё может быть проблема?
|
|
|
Андрей энергетик ВВ ВР35НТ-35-25/1600 УХЛ1 28.1.2022, 22:06
stydent64 Возможно бракованный (уставший до нЕльзя) механизм... 29.1.2022, 1:23
gomed12 Обычно влияют кинематика, регулировка тяг, исправн... 29.1.2022, 1:56
Андрей энергетик Гидравлический буфер, не брали во внимание. Спасиб... 29.1.2022, 3:13![]() ![]() ![]() |
|