Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Скачки напряжения от стабилизатора

aschar
сообщение 5.12.2021, 18:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.12.2021
Пользователь №: 59136



Добрый день.

Короткая версия истории:
Есть стабилизатор Gemix GDX-2000, после него подключён ИБП Powercom BNT-1000AP. Так вот иногда от стабилизатора к ИБП бывают скачки напряжения +/- 20-25 вольт. Из-за этого ИБП переключается на режим работы от аккумулятора. Можно ли с этим что-то сделать? Может ИБП подключить к стабилизатору через сетевой фильтр? Если фильтр поможет, то на что нужно обратить внимание при его покупке?



Чуть более подробная версия:
До недавнего времени стоял только ИБП, но напряжение в сети неважное и часто падает ниже 170В, при этом ИБП переходил в режим работы от аккумулятора. Перед ИБП дополнительно подключил стабилизатор (марки ИБП и стабилизатора в предыдущем абзаце). С поставленной задачей стаб справился, но появилась новая проблема - от стаба к ИБП бывают скачки напряжения +/- 20-25В из-за чего ИБП переключается на несколько секунд в режим работы от аккумулятора и пищит. За минуту он может несколько раз так сделать, а т.к. он находится рядом, то это доставляет некоторые неудобства.
Это вообще нормально, что стабилизатор выдаёт такие скачки?
Входящее в ИБП напряжение проверяю официальной программой UPSMON.

Можно ли как-то сгладить эти скачки?

P.S. Для удобства хотел оставить ссылки на характеристики устройств, но новичкам ссылки в тексте оставлять нельзя icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.12.2021, 19:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Привет.
У меня подобное было со старым стабом и ИБП. Думаю это из-за провала питания в момент коммутации.
Если напряжение всегда пониженное, то можно вместо стаба поставить автотрансформатор, можно использовать автотранс из стаба. Или покупать стаб по-лучше. У меня сейчас с шунтирующим симистором, с ним таких боков нет.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aschar
сообщение 5.12.2021, 19:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.12.2021
Пользователь №: 59136



Спасибо за ответ, Инк

Цитата(Инк @ 5.12.2021, 20:13) *
Если напряжение всегда пониженное

Напряжение "гуляет" от 210 до 160 в течение дня.

Цитата(Инк @ 5.12.2021, 20:13) *
Или покупать стаб по-лучше. У меня сейчас с шунтирующим симистором, с ним таких боков нет.

Я этот только недавно взял icon_sad.gif

Больше, относительно безболезненных, вариантов нет?

А в целом такие скачки вредны/опасны для ИБП, стабилизатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.12.2021, 20:04
Сообщение #4





Гости






Цитата(aschar @ 5.12.2021, 18:52) *
... но напряжение в сети неважное и часто падает ниже 170В, ...

И как Вы думаете бороться с этим? В сетевую организацию обращались? Писали заявление о приведении качества электроэнергии в соответствии с "ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Что Вам ответили в сетевой организации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.12.2021, 21:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(aschar @ 5.12.2021, 18:58) *
Напряжение "гуляет" от 210 до 160 в течение дня.
Больше, относительно безболезненных, вариантов нет?
А в целом такие скачки вредны/опасны для ИБП, стабилизатора?

Я бы попробовал переделать имеющийся стаб в автотранс (с возможностью восстановления), чтобы он постоянно повышал сетевое на 20 - 30 В, этого должно хватить, чтобы ИБП не выключался. Других вариков у меня нет.
Стаб и ИБП прослужат меньше, чем при спокойной сети, но в общем, они для этого и придуманы, комп-то явно дороже.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2021, 11:52
Сообщение #6





Гости






Пищалку в ИБП отключить. Лампочку оставить. Активировать корректное выключение компьютера при разряде батареи по сигналу от ИБП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aschar
сообщение 6.12.2021, 13:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.12.2021
Пользователь №: 59136



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2021, 21:04) *
И как Вы думаете бороться с этим? В сетевую организацию обращались?

Нет, не обращался. Но, наверное, стоит.
Честно говоря, почему-то об этом я даже не подумал=/

Цитата(Инк @ 5.12.2021, 22:06) *
Я бы попробовал переделать имеющийся стаб в автотранс (с возможностью восстановления), чтобы он постоянно повышал сетевое на 20 - 30 В, этого должно хватить, чтобы ИБП не выключался. Других вариков у меня нет.
Стаб и ИБП прослужат меньше, чем при спокойной сети, но в общем, они для этого и придуманы, комп-то явно дороже.

У меня не очень обширные знания во всём этом, боюсь сделать хужеicon_smile.gif
Но спасибо за идею! Возможно среди знакомых найдётся более рукастый человек кто сможет помочь в этом, надо поспрашивать.

Цитата(ZavGar @ 6.12.2021, 12:52) *
Пищалку в ИБП отключить. Лампочку оставить. Активировать корректное выключение компьютера при разряде батареи по сигналу от ИБП.

Этот вариант мне уже по плечуicon_smile.gif Тоже думал об этом.

А не вредят ли ИБП (и подключенному после него компьютеру) такие скачки (и то что ИБП часто переключается на аккумулятор)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2021, 17:50
Сообщение #8





Гости






Цитата
А не вредят ли ИБП (и подключенному после него компьютеру) такие скачки (и то что ИБП часто переключается на аккумулятор)?

С одной стороны, аккумулятору иногда полезно поработать в буферном режиме, заряд-разряд. С другой - частые срабатывания реле не способствуют долговечности.
Другое дело - купили бы изначально "моторный" стабилизатор, т.е. когда по автотрансформатору подвижный контакт перемещает электромотор. Плавно, без скачков. И ИБП работал бы нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aschar
сообщение 6.12.2021, 19:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.12.2021
Пользователь №: 59136



Цитата(ZavGar @ 6.12.2021, 18:50) *
С одной стороны, аккумулятору иногда полезно поработать в буферном режиме, заряд-разряд. С другой - частые срабатывания реле не способствуют долговечности.
Другое дело - купили бы изначально "моторный" стабилизатор, т.е. когда по автотрансформатору подвижный контакт перемещает электромотор. Плавно, без скачков. И ИБП работал бы нормально.

Благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.12.2021, 19:53
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10815
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Чтот не держутся долго аккумуляторы в оффлайн-упсах. Пусть и даже АПЦ. Все такие серифицированные.
UPS вещь полезная.

Есть в подобных упсах нюанс: они запросто начинают пищать, когда учуют превышение напряжения. При коммутации авторансформаторного стабилизатора могут быть выбросы напряжения из-за самоиндукции.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.12.2021, 20:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
не держутся долго аккумуляторы в оффлайн-упсах.
После переделки схемы зарядки, АКБ служат очень долго.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aschar
сообщение 6.12.2021, 21:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.12.2021
Пользователь №: 59136



Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 20:53) *
Есть в подобных упсах нюанс: они запросто начинают пищать, когда учуют превышение напряжения. При коммутации авторансформаторного стабилизатора могут быть выбросы напряжения из-за самоиндукции.

Можно ли этот скачок сгладить как-то? Поможет ли сетевой фильтр (я просто больше ничего другого не знаю, поэтому в каждом сообщении это пишу icon_biggrin.gif )? Если поможет, то как его правильно выбрать, на что обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2021, 21:49
Сообщение #13





Гости






скачкИ -вряд ли... Тут больше напрашивается замедледление реаккции стабилизатора. Чтобы переключение секций обмотки происходило не при падении напряжения на 20 вольт, а на 50 минимум. С этим ИБП справится. Но если стабилизатор управляетсч процессором, то это требует вмешательства в в программу. Пока что реальнее "достать" электроснабжающую организацию жалобами с требованием привести параметры в норму или применить моторный стабилизатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 6.12.2021, 21:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 18:53) *
При коммутации авторансформаторного стабилизатора могут быть выбросы напряжения из-за самоиндукции.

У меня с подобным стабом иногда вырубался холодильник, на котором РН стоит, я так понимаю, это из-за особо крупного провала (реле в стабе "долго думало") происходило


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.12.2021, 12:19
Сообщение #15





Гости






Лютый off: на электровозах переменного тока применяется схема безобрывного переключения секций обмотки тягового трансформатора: нагрузка подключена всегда к средней точке дросселя. Процесс переключения выглядит так : сначала оба крайних вывода дросселя подключены к одному отводу трансформатора, ток идёт по обеим половинам обмотки дросселя навстречу, суммарная индуктивность равна нулю. Потом один из концов обмотки дросселя переключается на соседний отвод трансформатора, дроссель раьотает как делитель напряжения, и питание нагрузки не прерывается. Переключение завершается подключением второго вывода дросселя к первому и, таким образом, нагрузка получает питание уже от другого отвода трансформатора. Что, разве в "крутых" моделях стабилизаторов не смогли реализовать такую схему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.12.2021, 16:51
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10815
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ZavGar @ 7.12.2021, 11:19) *
Лютый off: на электровозах переменного тока применяется схема безобрывного переключения секций обмотки тягового трансформатора:

Это не про РПН Вы рассказываете? Он не только в электровозах.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.12.2021, 7:12
Сообщение #17





Гости






Получается, что так оно и есть icon_wink.gif .Только до бытовой техники не дошло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2021, 9:21
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10815
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ОПН точно не повредит.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.12.2021, 11:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2992
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вот зачем брать всякие говно-стабилизаторы, когда сам ИБП спокойно справляется с перепадами напряжения.
Прикрепленное изображение

90% электроники, освещения спокойно работают от 150 до 250 В, так нет, поставят такой стабилизотор, который рано или поздно выжгет всю электронику в доме.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.12.2021, 11:08
Сообщение #20





Гости






Варисторы как раз есть ив схеме стабилизатора, и в ИБП. Не в перенапряжении дело, а в провале напряжения при переключении секций АТ. И в том, что такое переключение происходит слишком часто.Фактически ТСу требуется только АТ со 180-ти до 200 вольт. Тогда в его исходных условиях на входе ИБП будет от 180 до 240 вольт, с этим ИБП справится без писка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены