Кабель NYM - выделение масляной жидкости

Гость_plah81_*
сообщение 12.12.2007, 16:21
Сообщение #1





Гости






Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 12.12.2007, 17:36
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Масляное безобразие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 13.12.2007, 16:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(plah81 @ 12.12.2007, 16:21) *
Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать?

а кто производитель? было в форуме ruscable такая же тема, но по поиску сразу не нашел, списали на
производителя не по VDE а по ТУ с разработкой своего некачественного заполненителя
(для круглой формы и нераспространения влаги по длине кабеля при повреждении оболочки)
что делать: мерить сопротивление изоляции\оболочки (если такое возможно)
может греется от перегрузки и первое что "потекло" - заполнение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 14.12.2007, 12:27
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



пластификатор видимо стал "распадаться" на составляющие компоненты icon_wink.gif а тем было полно на форумах , около полугода назад icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_plah81_*
сообщение 15.12.2007, 12:44
Сообщение #5





Гости






Цитата(great_lee @ 13.12.2007, 16:33) *
а кто производитель? было в форуме ruscable такая же тема, но по поиску сразу не нашел, списали на
производителя не по VDE а по ТУ с разработкой своего некачественного заполненителя
(для круглой формы и нераспространения влаги по длине кабеля при повреждении оболочки)
что делать: мерить сопротивление изоляции\оболочки (если такое возможно)
может греется от перегрузки и первое что "потекло" - заполнение

Конкорд
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 15.12.2007, 13:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Вариант: в помещении есть отопление природным газом - это конденсат.

Но изоляцию все равно надо прокрутить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.12.2007, 2:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто вытекает какаято дрянь, помоему для СНГ нормально, обять гдето сэкономили на заводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.12.2007, 19:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Наполнитель скорее графит для улучшения характеристик не распространения огня.
Цитата
Что делать?

Попробуйте применить термоусадочную трубку.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.12.2007, 9:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Anatoli @ 16.12.2007, 2:19) *
Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто вытекает какаято дрянь, помоему для СНГ нормально, обять гдето сэкономили на заводе.

да ну,
изоляция, да оболочка, течь может только заполнение КВВГз - и то у таких марок пластикат для заполнения используют, если резина , так там и заполнения нет, только полиэтиленовая пленка или порошок что бы изоляция с оболочкой не слипалась icon_arrow.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.12.2007, 9:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(plah81 @ 15.12.2007, 12:44) *
Конкорд

да уж..
у них с сайта:
кабель не NYM, а NUM (аналог NYM по VDE) выпуск по ТУ , так что... icon_neutral.gif "пользуйся тем что имеешь"
работаем пока только с Кольчугинским и по VDE и нареканий никаких (пока icon_smile.gif)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.12.2007, 9:44
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(gomed12 @ 16.12.2007, 19:20) *
Наполнитель скорее графит для улучшения характеристик не распространения огня.
Попробуйте применить термоусадочную трубку.

графит?
там же к конкорда
Сайт
"Описание: кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката с промежуточной оболочкой из невулканизированной резиновой смеси и наружной оболочкой из ПВХ пластиката."
вот что за смесь они используют? (с графитом?)
для не поддержания горения - пвх оболочка

а трубка чем поможет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 17.12.2007, 10:14
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата
а трубка чем поможет?

"термоусадка" с клеевым слоем действительно может помочь , но необходимо будет тщательно обезжирить внешнюю оболочку кабеля и каждую изолированную жилу в месте применения термоусадочного кембрика


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.12.2007, 10:22
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(NickEl @ 17.12.2007, 10:14) *
"термоусадка" с клеевым слоем действительно может помочь , но необходимо будет тщательно обезжирить внешнюю оболочку кабеля и каждую изолированную жилу в месте применения термоусадочного кембрика

при условии, что выяснена причина "вытекания"?
случай из жизни:
- а есть такой проводок чтоб изоляция не горючая была?
- есть до 180 град., а для чего вам?
- да вот провод"горит"
- а где используете, помещение какое или "печь" рядом, температура-то какая?
- да какое, какое, в квартире на розетке
- а может нагрузка большая для вашей проводки
- а что это?
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 17.12.2007, 15:45
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



great_lee
хороший анекдотец icon_smile.gif но если это банальный ляп производителей , которые неудачно выбрали состав смеси заполнителя , то необходимо лишь устранить "течь" icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.12.2007, 17:58
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(NickEl @ 17.12.2007, 15:45) *
great_lee
хороший анекдотец icon_smile.gif но если это банальный ляп производителей , которые неудачно выбрали состав смеси заполнителя , то необходимо лишь устранить "течь" icon_wink.gif

тогда нужна целая "перчатка" как на муфтах термоусаживаемых icon_biggrin.gif
а по мне пусть лучше вытечет наполнение, чем там внутри будетбулькать\гореть icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.12.2007, 20:20
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



А может посмотреть с другого конца кабеля- что туда затекает? У нас бывали случаи когда на опоре умельци кабель подключали не заворачивая "гуськом", то он как капиляр в дождь воду тянул прямо в щит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 18.12.2007, 17:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Фотку бы... крупным планом! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения