Единоличная работа в электроустановке по распоряжению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Единоличная работа в электроустановке по распоряжению |
25.10.2021, 19:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2004 Пользователь №: 819 |
Имеется КТПН 6/0,4кВ. По нашим правилам считается, что это электроустановка выше 1000в. Выписывается распоряжение на монтаж АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ. Прокладку и подключение КЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ до ящика;
Имеет ли право Производитель (гр.4) в одном лице (оперативно-ремонтный персонал) (он же допускающий) производить данные работы? Работы производятся без отключения электроустановки. Сообщение отредактировал Yandy - 25.10.2021, 23:33 |
|
|
Yandy Единоличная работа в электроустановке по распоряжению 25.10.2021, 19:23
moshkarow 7.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, р... 25.10.2021, 20:54
Yandy Цитата(moshkarow @ 25.10.2021, 22:54) 7.1... 25.10.2021, 21:10
с2н5он Цитата(moshkarow @ 25.10.2021, 20:54) рас... 25.10.2021, 21:14
Шаровая молния Цитата(Yandy @ 25.10.2021, 20:23) Имеется... 25.10.2021, 23:33![]() ![]() ![]() |
|