Потери напряжения , Точка отсчета

Andrew12
сообщение 18.10.2007, 11:25
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Вот возник небольшой спор по поводу:
В тех условиях на подключение в качестве точки подключения указан ГРЩ или ВРУ (не суть важно).
Выдана разрешенная к подключению мощность.
Указан уровень напряжения в точке подключения 380В+-5%.
Планируется запроектировать групповую сеть освещения подключаемую к ГРЩ через ЩО.
Проектная организация требует данные о полной нагрузке на ГРЩ, с целью определить точно потери напряжения до конечного проектируемого потребителя в проектируемой сети. Т.е. они хотят определить потери в питающем кабеле идущем от ТП к ГРЩ и учесть их в общих потерях вновь проектируемых сетей.

Но по моему мнению раз в тех условиях указана, конкретная точка подключения и задан уровень напряжения в ней, то все расчеты должны отталкиватся именно от нее. Т.е. проектировать нужно сети которые от ГРЩ до самой дальней лампочки имеют потери напряжения не более 5%. Или я в чем то ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 23.10.2007, 6:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Ну что так никто ничего и не сможет подсказать? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 23.10.2007, 9:55
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Проектная организация права. Потери до самой дальной лампочки долны быть не более 5% считая от ТП.
Это прописано в ПУЭ и никакие тех. условия здесь не прокатывают.


P.S. Вообще то в любом проекте ГРЩ должны быть указаны потери от ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 23.10.2007, 11:47
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Снижение напряжения у наиболее удаленных ламп освещения административных и общественных зданий, а также прожекторных установок наружного освещения должно быть не более 2,5% номинального напряжения ламп, а у наиболее удаленных ламп освещения жилых зданий, аварийного освещения и наружного освещения, выполненного светильниками, не более 5%. В аварийных режимах напряжение на лампах не должно быть более чем на 12% ниже номинального.
При разработке типовых проектов жилых зданий допустимая потеря напряжения во внутридомовой сети принимается:
для зданий до 5 этажей ....,.,. до 1,8°/о " выше 5 до 9 этажей .... до 2,5% " выше 9 этажей . . '.....до 3,2%
Как правило, при проектировании жилых домов внутренняя сеть освещения рассчитывается отдельно от внешней. Всего располагаемая потеря напряжения от трансформаторной подстанции-до последней лампы в большинстве случаев составляет 5,0—5,5%.

P.S. Это цитаты из справочника для проектировщика
А на счет требования по полной нагрузке, конечно нужно дать, ведь очень много зависит от степени загрузки трансформатора


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 23.10.2007, 14:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Т.е. получается что максимум 5% от ТП до самого удаленного электроприенмика...Понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.10.2007, 18:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8105
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
получается что максимум 5% от ТП до самого удаленного электроприенмика

От ТП: 400 В +_5%-номинальное установившееся отклонение напряжения,
400 В +_10% -максимально допустимое.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 24.10.2007, 20:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Почитайте ГОСТ 21128-83 izm 22-03-1990 Номинальные напряжения, и ГОСТ 13109 нормы качества котрый регламентирует отклонения напряжения от номинальных значений. То в нём уже заложено что напряжение снизитса у абонента, ведь на ТП должно быть 400 В а в сети и у токориёмников 380В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения