Вот возник небольшой спор по поводу:
В тех условиях на подключение в качестве точки подключения указан ГРЩ или ВРУ (не суть важно). Выдана разрешенная к подключению мощность. Указан уровень напряжения в точке подключения 380В+-5%. Планируется запроектировать групповую сеть освещения подключаемую к ГРЩ через ЩО. Проектная организация требует данные о полной нагрузке на ГРЩ, с целью определить точно потери напряжения до конечного проектируемого потребителя в проектируемой сети. Т.е. они хотят определить потери в питающем кабеле идущем от ТП к ГРЩ и учесть их в общих потерях вновь проектируемых сетей. Но по моему мнению раз в тех условиях указана, конкретная точка подключения и задан уровень напряжения в ней, то все расчеты должны отталкиватся именно от нее. Т.е. проектировать нужно сети которые от ГРЩ до самой дальней лампочки имеют потери напряжения не более 5%. Или я в чем то ошибаюсь? |
|
|
|
|
23.10.2007, 6:39
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Ну что так никто ничего и не сможет подсказать?
|
|
|
23.10.2007, 9:55
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Проектная организация права. Потери до самой дальной лампочки долны быть не более 5% считая от ТП.
Это прописано в ПУЭ и никакие тех. условия здесь не прокатывают. P.S. Вообще то в любом проекте ГРЩ должны быть указаны потери от ТП. |
|
|
23.10.2007, 11:47
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Снижение напряжения у наиболее удаленных ламп освещения административных и общественных зданий, а также прожекторных установок наружного освещения должно быть не более 2,5% номинального напряжения ламп, а у наиболее удаленных ламп освещения жилых зданий, аварийного освещения и наружного освещения, выполненного светильниками, не более 5%. В аварийных режимах напряжение на лампах не должно быть более чем на 12% ниже номинального.
При разработке типовых проектов жилых зданий допустимая потеря напряжения во внутридомовой сети принимается: для зданий до 5 этажей ....,.,. до 1,8°/о " выше 5 до 9 этажей .... до 2,5% " выше 9 этажей . . '.....до 3,2% Как правило, при проектировании жилых домов внутренняя сеть освещения рассчитывается отдельно от внешней. Всего располагаемая потеря напряжения от трансформаторной подстанции-до последней лампы в большинстве случаев составляет 5,0—5,5%. P.S. Это цитаты из справочника для проектировщика А на счет требования по полной нагрузке, конечно нужно дать, ведь очень много зависит от степени загрузки трансформатора -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
|
|
23.10.2007, 14:25
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Т.е. получается что максимум 5% от ТП до самого удаленного электроприенмика...Понятно...
|
|
|
23.10.2007, 18:25
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата получается что максимум 5% от ТП до самого удаленного электроприенмика От ТП: 400 В +_5%-номинальное установившееся отклонение напряжения, 400 В +_10% -максимально допустимое. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.10.2007, 20:33
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Почитайте ГОСТ 21128-83 izm 22-03-1990 Номинальные напряжения, и ГОСТ 13109 нормы качества котрый регламентирует отклонения напряжения от номинальных значений. То в нём уже заложено что напряжение снизитса у абонента, ведь на ТП должно быть 400 В а в сети и у токориёмников 380В.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|