Обнаружил при поклейке обоев легкое пощипывание при одновременном прикосновении к батарее и свежеоклеенной стене.
Отопление - полипропилен, утечка через воду
Первая мысль - насосы, у меня их 2 шт (один на теплый пол).
Отключил, ничего не изменилось
Отопление от АГВ, больше нет связей с сетью.
Тестер в руки и вперед.
В розетке 230 В.
Между фазой и батареей - 200.
Между нулем и батареей - 0.
На вводе ноль с землей не соединен.
Вот эти 30 В я и ощутил мокрыми руками.
Меряю между батареей и заземлением - да, 30 и плавает немного. Откуда?
Отсоединил от АГВ газовый сильфонный шланг - 30 В пропали.
Меряю между нулем и газовой трубой - 0
Меряю между землей и газовой трубой - 30 В
Откуда? газопровод воздушка, на стойках п/эт подкладки под трубой
Кто и зачем соединил газопровод с нулем сети?