Прокладка проводки в деревянном цехе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Прокладка проводки в деревянном цехе |
27.10.2007, 13:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 |
Мне нужно сделать ввод в цех (чистое дерево) кабелем АВВГ, по цеху я должен использовать обязательно мет. трубу или можно обойтись гофрой. С РУ хочу провести РПШ(ППВ) по кабель-каналу к станкам (380в., 1кВ. в среднем), у нас часто применяют паронит под проводку, что бы пожарники не возмущались. Что посоветуете, как провести проводку, что бы не было проблем не с тех.надзором , не с огнеборцами. Могу ли я их заземлить на корпус РУ и надо сделать отдельный контур.
|
|
|
|
|
27.10.2007, 19:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7976 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если цех отдельное здание должны быть и контур заземления и молниезащита независимо от места расположения РУ-0,4 кВ.
Желательно, для цеха иметь собственный ШР: в цеху-пылевлагонепроницаемый, за пределами цеха соответствующий этому помещению. АВВГ- не проходит ни в чьем кроме стальной трубы. Есть предложение питание станков выполнить этим же кабелем в стальных трубах в земле. Цитата Могу ли я их заземлить на корпус РУ К каждому станку от РУ (ШР) должен прокладываться отдельный как минимум 4 жильный кабель с совмещенным защитным и рабочим нулем. Этот ноль сажается на PEN-шину шкафа. Эл. двигатели станков при этом можно защитить от утечек тока УЗО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.11.2007, 0:00
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
интересно а как будет работать УЗО с жилой PEN?если ру питается 4х жильным кабелем,надо предусмотреть повторное заземление,соотв-но контур зазем.,шину РЕ к которой присоединено все это и шина N.КАЖДЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ соединить с желто-зеленой жилой PE.
|
|
|
17.11.2007, 12:17
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7976 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата интересно а как будет работать УЗО с жилой PEN? Для УЗО при защите непосредственно ЭД достаточно неразделенного ПЕН. Контроль утечек от фаз на ПЕН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
20.11.2007, 23:16
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
я немного недопонимаю.пен мы подключаем к корпусу двигателя или к нулевому выводу двигателя.
|
|
|
21.11.2007, 1:10
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
PEN подключаем к корпусу двигателя. К нулевому выводу обмотки статора проводник PEN подключать бессмысленно, поскольку нагрузка у электродвигателя симметричная.
|
|
|
21.11.2007, 2:55
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7976 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата я немного недопонимаю.пен мы подключаем к корпусу двигателя или к нулевому выводу двигателя. Обычно к ЭД достаточно подводки 4-х жильного кабеля и подключают как сказал Andrey Izh, но можно и 5-и жильным. Т.к. нагрузка по фазам симметричная, при соединении ЭД "звездой", 5-я жила окажется лишней. Зачем нам это? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
| Гость_boss_* |
3.12.2007, 13:05
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Электропроводка в клубе.По ПУЭ электропроводка в зрительных залах клубов (назависимо от количества мест) выполняется в стальных трубах,как-то нельзя по другому?-небольшой сельский клуб,деревянное здание;трубами возиться не очень то хочется и не оченьто красиво будет?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|