Мне нужно сделать ввод в цех (чистое дерево) кабелем АВВГ, по цеху я должен использовать обязательно мет. трубу или можно обойтись гофрой. С РУ хочу провести РПШ(ППВ) по кабель-каналу к станкам (380в., 1кВ. в среднем), у нас часто применяют паронит под проводку, что бы пожарники не возмущались. Что посоветуете, как провести проводку, что бы не было проблем не с тех.надзором , не с огнеборцами. Могу ли я их заземлить на корпус РУ и надо сделать отдельный контур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2007, 19:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7976
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если цех отдельное здание должны быть и контур заземления и молниезащита независимо от места расположения РУ-0,4 кВ.
Желательно, для цеха иметь собственный ШР: в цеху-пылевлагонепроницаемый, за пределами цеха соответствующий этому помещению.
АВВГ- не проходит ни в чьем кроме стальной трубы.
Есть предложение питание станков выполнить этим же кабелем в стальных трубах в земле.
Цитата
Могу ли я их заземлить на корпус РУ

К каждому станку от РУ (ШР) должен прокладываться отдельный как минимум 4 жильный кабель с совмещенным защитным и рабочим нулем.
Этот ноль сажается на PEN-шину шкафа.
Эл. двигатели станков при этом можно защитить от утечек тока УЗО.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihailof
сообщение 17.11.2007, 0:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



интересно а как будет работать УЗО с жилой PEN?если ру питается 4х жильным кабелем,надо предусмотреть повторное заземление,соотв-но контур зазем.,шину РЕ к которой присоединено все это и шина N.КАЖДЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ соединить с желто-зеленой жилой PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.11.2007, 12:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7976
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
интересно а как будет работать УЗО с жилой PEN?

Для УЗО при защите непосредственно ЭД достаточно неразделенного ПЕН.
Контроль утечек от фаз на ПЕН.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihailof
сообщение 20.11.2007, 23:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



я немного недопонимаю.пен мы подключаем к корпусу двигателя или к нулевому выводу двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 21.11.2007, 1:10
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



PEN подключаем к корпусу двигателя. К нулевому выводу обмотки статора проводник PEN подключать бессмысленно, поскольку нагрузка у электродвигателя симметричная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.11.2007, 2:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7976
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
я немного недопонимаю.пен мы подключаем к корпусу двигателя или к нулевому выводу двигателя.

Обычно к ЭД достаточно подводки 4-х жильного кабеля и подключают как сказал Andrey Izh, но можно и 5-и жильным.
Т.к. нагрузка по фазам симметричная, при соединении ЭД "звездой", 5-я жила окажется лишней.
Зачем нам это?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 3.12.2007, 13:05
Сообщение #8





Гости






Электропроводка в клубе.По ПУЭ электропроводка в зрительных залах клубов (назависимо от количества мест) выполняется в стальных трубах,как-то нельзя по другому?-небольшой сельский клуб,деревянное здание;трубами возиться не очень то хочется и не оченьто красиво будет?