Приветствую!
Подскажите пожалуйста, допускается ли установка ВНАп и трансформатора (сухого типа) в одном отсеке КТП? |
|
|
Гость_Дмитрий_* Внутреннее расположение в КТП 3.2.2021, 21:43
eugevict А почему не ВНП
http://energokru.ru/vykluchateli/v... 3.2.2021, 23:23
Гость_Дмитрий_* Требования заказчика.
Если коротко, ТП-250 кВа ну... 4.2.2021, 0:52
Гость_Алексей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.2.2021, 0:52) ... 8.2.2021, 22:21
gomed12 ВВ ввод и НН вывод выполнить с торцов контейнера. ... 4.2.2021, 2:11![]() ![]() ![]() |
|