Хомуты из полиамида 6.6 , в пожароопасном помещении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Хомуты из полиамида 6.6 , в пожароопасном помещении |
5.10.2007, 13:38
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
Можна ли в пожароопасном помещении кабель крепить такими хомутами? В каталоге написано, что рабочая температура: -40...+85 и макс. допустимая температура: +110 на короткое время. И как пожарники отнесутся к такому решению? Помещение П-IIа. |
|
|
|
|
8.10.2007, 16:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Ни разу не слышал, что бы пожарники интересовались способом крепления кабелей, в частности хомутами. Может Вы зря беспокоитесь
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
8.10.2007, 18:01
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Длительно допустимая рабочая темп. для винила 70, в аварийном режиме 80, так что все не так плохо..
|
|
|
8.10.2007, 19:29
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вообще-то, полиамид-66-это капролон.
Горит, но плохо. По-моему, требования пожарной безопасности должны касаться всех комплектующих, включая и крепеж самого кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
9.10.2007, 12:04
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Нашёл в каталоге приписку:
"Температура расплавления: +256град. С" "Рейтинг горючести: UL 94 класс V2 (не поддерживает горения)" |
|
|
9.10.2007, 12:31
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если кабель сгорел, крепеж пригодится для прокладки нового? Все должно соответствовать.
|
|
|
9.10.2007, 13:39
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Если кабель сгорел, крепеж пригодится для прокладки нового? Все должно соответствовать. Конечно, вера в светлое будущее - это прекрасно -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
9.10.2007, 17:49
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
" не должен рухнуть на голову изумленной публике."
Согласен. Но в этом случае клипсы и хомуты вобще нельзя применять для крепежа кабелей открыто? Пусть даже и при большей температуре чем 265, все одно может сгореть. И не зависимо от пожароопасности - в пом.без пожарной опасности тоже бывают пожары. Поясните пожалуйста. |
|
|
9.10.2007, 19:09
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Да что уж здесь пояснять? Яснее и не скажешь. При любом типе помещения и при любом раскладе, крепление кабелей должно позволять им продержаться в первоначальном положении как минимум на время ликвидации нештатной ситуации. В противном случае как же её ликвидировать? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
10.10.2007, 12:17
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно еще чуть яснее? с тем, что нада -согласен еще раз. Если "при любом типе помещения и при любом раскладе", то нафига весь этот пластик делается? Про улицу не вариант - там температура, сырость и солнышко. Хомуты хоть для пучков в лотках да щитах можно пользовать, а клипсы?
|
|
|
|
|
19.10.2007, 8:35
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Прошу прощения за долгое отсутствие. По поводу "ещё чуть яснее". Чуть яснее можно посмотреть в "НПБ 242-97. Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий (КЛ)." Там есть чудный раздел 4, в котором приводится классификация кабельных линий по пределу пожаростойкости. При этом само понятие пожаростойкости суть минимальное время, в течение которого КЛ выполняет свои функции в условиях пожара. Класс пожаростойкости КЛ задается техническим заданием на проектируемое помещение и соответственно- класс электропроводки по этому параметру. А по части пластмассовых установочных элементов- ну что же теперь делать. Применять их там, где это позволяют условия эксплуатации. По использованию хомутов на улице. В каталоге Legrand под № 031928 имеются хомуты, предназначенные для использования на улице и при повышенных температурах. Все равно до хорошего пожара не дотягивают. Наверное аналогичные имеются и у других электротехнических брэндов -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
22.10.2007, 15:17
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Применять их там, где это позволяют условия эксплуатации." Видимо в космосе, там вакуум, пожаров нет.
Дело ясное, что дело темное... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 7:34 |
|
|
|
|